計測器電気機器の防護等級表示

2020-11-04View Original

Thread Content

当社は新たに一式の調節弁を購入しましたが、入荷検収時にポジショナーの銘板に保護等級(IP**)の表示がないことが判明しました。データシートには保護等級に関する記載があるにもかかわらずです。お尋ねします:1、バルブは受け入れ可能でしょうか。2、受け入れられない場合、機器に表示を行う法的根拠は何ですか?
Reply #22020-11-04
まず、メーカーに製品の防護等級を問い合わせ、正式な書面による認証書類の提出を求めました。次に、到着した製品の保護構造が認証書類に記載された仕様を満たしているかを確認します。 基準に合致しない場合は、商取引条件および対応する技術契約に従って返品または交換が行われます。もし争いがある場合は、商検を申請し、関連する専門家による検査と裁定を行ってもらってください。
Reply #32020-11-04
受け付けません。まず技術仕様書と商取引契約を確認し、そこに要求事項がある場合は、メーカーに返品・交換を求め、契約条項に従って賠償を請求します。設計データシートでは既に防護等級が求められていますが、どのような法的根拠をお求めですか。
Reply #42020-11-04
受け付けません。まず技術仕様書と商取引契約を確認し、そこに要求事項がある場合は、メーカーに返品・交換を求め、契約条項に従って賠償を請求します。設計データシートでは既に防護等級が求められていますが、どのような法的根拠をお求めですか。
Reply #52020-11-04
GB/T 13306-2016「標識」
Reply #62020-11-04
機器の銘板に機器の防護等級を表示する規制
Reply #72020-11-04
1階、2階の視点を採用することをお勧めします。
Reply #82020-11-09
マークが必要です。そうでなければ、後の安全点検時に交換するしかありません。
Reply #92020-11-11
銘板がないのは断じて受け入れられない。たとえ銘板があっても、設計図面と異なっていれば受け入れられない。設計図面こそが根拠であり、他の根拠を探す必要はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.