2020-11-06View Original

Thread Content

現場の温度送信機の数値が変動しており、近くで無線機を使用すると干渉が生じ、送信機のそばで無線機を使うと温度の数値が大きく変動します。どう対処すればよいでしょうか?同じ問題に遭遇した人はいますか?
Reply #22020-11-06
トランシーバーの出力が大きいと、計器には間違いなく影響が出ます~国産の品質が悪い計器はノイズ耐性が非常に低いので、交換しましょう。。。警告として示したり、立入禁止区域を示したりするか。P
Reply #32020-11-06
シールド線を使用し、接地処理を行うこと。
Reply #42020-11-06
シールド線とは、回路の干渉を遮断できるものを指します。しかし、無線機の計器自体の干渉はどうやって除去するのか
Reply #52020-11-07
無線機の干渉がひどく、位置決め装置に近づくと調節弁が振動する。注意標識を設置し、2メートル以内では無線機の使用を禁止する。温度を覆うための鉄製のカバーを作ろう。
Reply #62020-11-13
現場で私たちが使った最も簡単な方法は、機器にアルミホイルを一枚巻くことでした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.