FOバルブについての議論

2020-11-06View Original

Thread Content

最近、突然問題が発生しました。それはFO調節弁にスマートポジショナーを装着した場合、ガス供給が切れたり信号線が切断されても常に全開状態になってしまうというものです。これは正常な動作です。しかし、信号線を接続すると(約4ミリアンペアの電流が流れる)、バルブは完全に閉じてしまう。20ミリアンペアの電流信号がある時だけ完全に遮断されるべきではないのでしょうか(機械式ポジショナーは20ミリアンペアの信号でなければ完全に遮断されないと記憶しています)。これは新しいバルブで、スマートポジショナーは信号の入力方向を変更していません。
Reply #22020-11-06
システムの問題で、センターコントロールのシステム風切替バルブは0~100%に対して20~4mAになりますが、信号発生器を使って試してみても同じようになりますか?
Reply #32020-11-07
悩まず、問題を解決すればいい。解決できない、または状態が不安定なら、早めに交換しよう
Reply #42020-11-07
悩まず、問題を解決すればいい。解決できない、または状態が不安定なら、早めに交換しよう
Reply #52020-11-07
スマートポジショナーは、正逆の作用を設定できます。一生懸命勉強しよう*。
Reply #62020-11-07
この制御ループでは、制御パラメータ(例えばT)が大きくなった場合、工程上はバルブを開けるべきか、閉じるべきか?
Reply #72020-11-08
現在のポジショナーの状態は、4mAでバルブが0ポジション、20mAで100ポジションになります。これはポジショナーの正逆作用を調整することで変更できます
Reply #82020-11-09
これはおそらくセンターコントロール側で反転してしまったので、そちらに修正してもらってください
Reply #92021-02-26
スマートポジショナーの設定問題、信号の正逆入力の変更
Reply #102021-02-26
他に何ができるっていうんだ、その質問は職業学校の生徒ですらしないよ。
Reply #112021-02-26
DCSで正逆作用を設定することも、ポジショナーで正逆作用を設定することもできます
Reply #122021-02-26
これは全く問題じゃない! 勉強すればいいですよ。ポジショナーやDCSのどちらでも設定や変更が可能です
Reply #132021-02-26
もしDCSの4mAがバルブの完全閉鎖に対応すべきだと考える場合は、ポジショナーの正逆作用を変更することをお勧めします。つまり、0%のバルブ位置に対応する電流値を変更するのです
Reply #142021-02-27
室内コントローラーの信号が逆になってる
Reply #152021-02-27
新しいバルブに交換する場合は、バルブポジショナーの動作方式を変更することをお勧めします。システム自体はできるだけ触らない方が良く、どちらも同じですよ。
Reply #162021-02-27
新しいバルブに交換する場合は、バルブポジショナーの動作方式を変更することをお勧めします。システム自体はできるだけ触らない方が良く、どちらも同じですよ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.