Thread Content
バルブにはアクシデント開放、またはアクシデント閉鎖機能がありますが、計装空気圧が具体的にどれくらい下がるとアクシデントスイッチが作動するのでしょうか? 素人からの助けを求める声。
この空気式バルブの故障スイッチは、計装用空気源の圧力の高低によって決まるものではありません。バルブが故障時に開状態になるか閉状態になるかは、主に設計、工程、安全性といった観点から考慮されます。故障スイッチというのは、要するにバルブに故障が発生した際、例えばバルブが突然電源を失ったり空気供給が遮断されたりしたときに、バルブがどのような状態にあるかを示すものです。また、別の状態として「故障維持」があり、これは問題が発生してもバルブが元の位置のまま動作しない状態のことです
この投稿は、2020年11月8日09:36にCHANGBAISHIによって最終的に編集されました。バルブ自体の流体がバルブの芯部(弁弁)に一定の推進力(または制御力)を与えます。ある開度に達するためには、外部からその芯部に対して、この推進力よりも大きな力が加えられる必要があります。通常、計装用ガス供給源が提供する圧力は、バルブの動作を駆動するための一定範囲の圧力ですが、各バルブが克服しなければならないバルブ内の流体がバルブシートに及ぼす力の大きさは異なります。規定範囲より低いと動作するバルブもあれば、内部負荷が小さいため動作しない可能性のあるバルブもあります。ですから、この問題はやはり規定された圧力範囲を基準にしなければならず、運に任せることはできません。バルブの動作を制御するのは主に計装用空気源を制御する電磁弁であり、電源が切れたりついたりすることによって計装用空気源のオン/オフを制御し、それによってバルブの開度を調整する。計装用ガスの供給圧は、一定に保たれていなければなりません。参考までに。
故障オン/故障オフ。ここで言う「故障」とは、故障により空気圧制御バルブが空気圧信号を失う状態のことです。ガス供給管の破断、電気バルブポジショナーの故障、電磁弁によるガス路の閉鎖、または減圧用空気制御バルブのアクチュエータの空気圧などが考えられます。
実行機構の選択によって異なり、サイズは製造元によって決定されます。例として空気式切替バルブを挙げると:1。アクチュエータは4barでトルクを計算し、上方ギアに合わせてアクチュエータを選定します。 2。もしそのアクチュエータが、3barという最小の風圧で圧力差を克服して所定の位置まで動作できるなら、3barに設定する。(風圧だけではバルブを所定の位置まで動かせない場合は、安全な位置に移動してください)調整弁やバルブポジショナーには「最小動力風圧」の要件が記載されているので、参考にしてください。
このバルブには、浄化風の圧力範囲が記載されています。 普通のバルブなら2.5キログラムでも問題ありません。 大きめのバルブなら、3キロでも問題ありません。 私たちの工場には、切断弁の風圧が3キログラムのものがたくさんあります。その後、小さすぎると感じて、徐々に値を上げていきました。
最小動力風圧については、また今度現場で確認しに行きます。ご指導ありがとうございます
一般的な設計では、工程現場の要求に応じて送風スイッチまたは送風バルブが選ばれます