プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-11-09の問題 討論問題:291、もしある流量を流量制御装置と渦流式センサーの両方で測定できる場合、どちらを選びますか?
Reply #22020-11-09
極端な状況下でどの流量計がまだ使えるかを考えなければならない。
Reply #32020-11-09
渦街や節流は、上下流の機器に影響を与え、局部の配管が詰まる可能性があります
Reply #42020-11-09
具体的なプロセスの状況を見ると、小流量の場合は間違いなく金属製の回転式流量計を使いますね。大流量の場合は、より高い精度が求められるため、渦街式流量計を検討します
Reply #52020-11-09
流量を流量制御装置と渦街センサーの両方で測定できる場合、流量測定の精度にそれほど高い要求がない場合は渦街センサーを使用して測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #62020-11-09
流量を流量制御装置と渦街センサーの両方で測定できる場合、流量測定の精度にそれほど高い要求がない場合は渦街センサーを使用して測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #72020-11-09
流量を流量制御装置と渦街センサーの両方で測定できる場合、流量測定の精度にそれほど高い要求がない場合は渦街センサーを使用して測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #82020-11-09
流量測定において、孔板流量計の代わりに渦街流量計を使用することは、コストも労力も節約できます。
Reply #92020-11-09
渦街式を優先すべきです。流量制御装置の設置やメンテナンスは面倒で、断熱や保温も厄介な問題です。うまくいかないと導圧管が詰まったり、保温部分で気化による変動が起きたりします。
Reply #102020-11-09
渦街や節流は、上下流の機器に影響を与え、局部の配管が詰まる可能性があります
Reply #112020-11-09
総合的に考えると、流量制御装置は長期間使用すると精度が低下し、冬場は断熱に注意し、エネルギー消費量も増えます。 渦街の価格は高く、上下流の直管区間には長さが求められ、規格上は上流側が40倍必要で、振動してはならず、粘度も高くてはならない。挺事ママ、流量計です。
Reply #122020-11-09
流量を流量制御装置と渦街センサーの両方で測定できる場合、流量測定の精度にそれほど高い要求がない場合は渦街センサーを使用して測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #132020-11-09
流量を流量制御装置と渦街センサーの両方で測定できる場合、流量測定の精度にそれほど高い要求がない場合は渦街センサーを使用して測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #142020-11-09
渦街流量計を選択します。渦街流量計の構造は比較的シンプルで、かつ頑丈です。内部に動く部品がないため、取り付けもより簡単になります。
Reply #152020-11-09
安定性とメンテナンス量が同じ場合、コストが低いものを選ぶ; 振動が少なく、粘度が安定しており、直管区間の条件を満たす小口径には渦街流量計を、高温で大口径の場合には標準的な節流要素を選択する; 計量用または区分計器用の選定基準となる節流要素;
Reply #162020-11-09
流量測定の精度がそれほど求められない場合は、渦街を用いて測定します。高い精度が求められる場合は、流量制御装置を用いて測定します。
Reply #172020-11-09
渦街式は測定が正確で、誤差や干渉が少ない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.