流量計に流量がなく、調節弁が調節できない故障の原因は?

2020-11-10View Original

Thread Content

酸化反応ユニットのフローコントロール回路にある孔板式差圧流量計が突然流量を示さなくなり、バルブも調整できない状態です。これは何が原因なのか、分析していただけませんか?
Reply #22020-11-10
調節弁が閉じたことで、流量計に流量が表示されないのでしょうか?それは調節弁がどの位置にあるかによります。閉じた位置の場合、この調節弁が常開型か常閉型かを確認し、次に調節弁の制御信号をチェックします。電動式の場合は電圧を確認します。手動で可能なら、まず起動して流量計が破損していないか確認してみてください。それぞれチェックしましょう。互いに排除する。
Reply #32020-11-10
こんな簡単なチェックもできないの?自動化の仕事をしているのですか?
Reply #42020-11-11
フローチャートを掲載するのが最善です。あなたの説明によると、流量計と調節弁は単純な制御ループだそうですが、まず調節弁をチェックし、信号発生器を使って現場から直接4~20mAの信号を調節弁に送り、弁が動作するかどうかを確認してください。アクチュエーターバルブ自体には問題なく、バルブからDCSへの接続線とDCSの設定を確認してください。動作しない、バルブ本体に問題がある。固着などがないか確認してください。2、流量計、トランスミッターが詰まっていないか確認する。排液は、ハンドコントローラーを介して回路に接続し、回路に問題がないかテストします。3、流量計と調節弁自体に問題がなく、回路にも問題がないのであれば、DCSの設定に問題があるということです
Reply #52020-11-11
みんな、問題をよく読んで!まずは孔板式差圧流量計です。突然流量がなくなりましたが、その原因を調べました。なぜこのようなことが起きたのか、本当に流量が0になったのか、それとも送信器に問題があるのか、あるいは圧力取り出し口が詰まっているのか、またはケーブルの接続が緩んでいるのかです。2番目のバルブは調整できないが、これは奇妙だ。単回路制御で、流量とバルブはどこにあるのか。正作用か逆作用の制御なのか、コンフィギュレーションに問題はないか、PIDパラメータの設定に問題はないか。
Reply #62020-11-11
あなたの言うには、バルブが故障して閉じるということは、バルブが制御不能になったということですか?
Reply #72020-11-11
突然に通信量がなくなるのは、干渉や流量計の故障が原因かもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.