プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日一問-2020-11-11の問題 討論問題:293、これまでに見た計装用圧力導管の配線が不適切だった事例を挙げてください
Reply #22020-11-11
以下の投稿を参考にしてください:計器取り付けの一般的な問題とその対策に関するシリーズ投稿(随時更新――10.28)https://bbs.hcbbs.com/thread-3067732-1-1.html
Reply #32020-11-11
この投稿は、2020年11月11日08:13にyyszyjによって最終的に編集されました。圧力配管において問題となるのは、曲がりが多すぎること、圧力測定装置が曲がり部分や死角にあること、圧力測定用の管が流体の内部まで伸びていること、一次弁が圧力測定装置に近すぎること、そして圧力導入管の取り付け角度が不適切であることです
Reply #42020-11-11
計器用圧力導管の敷設前に清掃やブロー処理が行われておらず、気密試験も実施されていない。また、設置後にも再度ブロー処理が行われておらず、膨張補償用の曲げ部も設けられていない
Reply #52020-11-11
曲がりが多すぎる、完全に置ききれていない、敷設が水平でないなど
Reply #62020-11-11
主な原因は、配管が長すぎて詰まりやすいことです;水平でなければならないという設置要件がある;曲がり角が大きすぎる、または小さすぎる;設置された凝縮器と集気器が不適切で、三弁式の安全装置も正しくないなど……
Reply #72020-11-11
計器用圧力導管の敷設前に清掃やブロー処理が行われておらず、気密試験も実施されていない。また、設置後にも再度ブロー処理が行われておらず、膨張補償用の曲げ部も設けられていない
Reply #82020-11-12
漏れ、カバーのサイズが合わない、保護溶接が行われていない、変形・平らになっている、配置が乱れている
Reply #92020-11-13
計器用圧力導管の敷設前に清掃やブロー処理が行われておらず、気密試験も実施されていない。また、設置後にも再度ブロー処理が行われておらず、膨張補償用の曲げ部も設けられていない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.