熱電対の温度補償問題

2020-11-15View Original

Thread Content

熱電対K型、現場に接続箱あり、接続方法は1種類:補償導線をキャビネット間まで延長し、温度セーフガード(室温補償付き)に接続する。もう一つの接続方法:補償ワイヤを現場の温度変換器に接続し、温度変換器を経由して4~20mAをアナログ量セーフガードに送出する。これら2つの温度は同じですか?私が疑問に思うのは、作業側の熱電式というのは基準側+回路熱電式に相当するのですが、回路の熱起電力は同じ場所の温度では同じ値になります。温度変化の補償は屋外で行われ、温度セーフガードの補償は屋内で行われます。屋外と屋内の温度差が大きいのに、なぜ温度が同じになるのでしょうか?
Reply #22020-11-15
現在、さまざまなシステムにTCカードモジュールが搭載されています。直接カードを挿す方がいいんじゃない?なぜわざわざ加熱変えるのですか?
Reply #32020-11-18
加熱変換用の補償導線は短いので、表示付きの一体型なら見てみる価値があります。もちろん、時には温度を上げることで不具合の発生可能性が増すと感じられることもあるため、設計では様々な利点と欠点を天秤にかけているのです。
Reply #42020-11-18
補償導線の価格も一因ですね
Reply #52020-11-18
"温度セーフガード(室温補償付き)」?例:入力5mV、室温補償後の出力は5.03mV?
Reply #62020-11-18
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-11-18 10:49に編集されました。「温度セーフガード(室温補正付き)」?例えば、入力が5mvの場合、室温補正後の出力は5.02mvになるのでしょうか?どうやら温度セーフガードにはコールドエンド温度補正がないようです。まず、補償導線の役割は、熱電対の寒端を補償導線の終端まで延長することだと理解しなければなりません。屋外の温度変動補償は屋外の冷却端温度であり、屋内の温度変動補償は屋内の冷却端温度です。屋外と屋内の温度差が大きい場合でも、温度を一定に保つのが補償導線の役割で、熱電対の冷却端を温度送信機がある場所まで延長するのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.