FFバスプロトコル、ファウンデーションフィールドバス電源モジュール

2020-11-16View Original

Thread Content

皆さん、基金会のフィールドバス給電についてよくご存知の方はいますか?給電用電源モジュールについて知りたいのですが。できれば、ブランドと具体的なモデルを教えていただけると助かります。ありがとうございます。 写真のようなものは、自分で使うだけで、キャビネットに入れる必要はありません。
Reply #22020-11-17
ご意図がよく分かりません。私たちはベントレーの電源モジュール(220AC~24DC)を使用して、現場のテュルク社のネットワークボックスに電力を供給しています。現場計器はネットワークセグメントボックスから電力を供給される。どの部分についてお尋ねなのかわかりません
Reply #32020-11-20
そうですね、私自身がFFプロトコルの計測器を持っているんですが、それに電力を供給するにはどうすればいいのか、つまり、その計測器に電力を供給したいと思っている装置のことです。私が送った2枚目の画像のようなものです。
Reply #42020-11-21
これはメーカーに問い合わせる必要があります。以前はすべて、キャビネットの電源モジュールでH1カードに電力を供給していました
Reply #52020-11-22
FFバスでは、現場側の電力供給には特別に設計された電源が必要で、これを「電源変調器」モジュールと呼んでいます。通常の24V電源が必要で、変調された電圧がH1バスに送られ、そのHOSTポートはあなたのホストコンピュータ(またはH1カード)に接続されます。 PROFIBUSもほぼ同じ方法です。 MTL/P+F/STAHLLには標準製品があり、添付されているのはDIINレール取り付け型のMTLで、試してみるのに便利です。
Reply #62020-11-23
FFバスの利点は、複数の計器を1本の線と1つのカードで給電できることです。ポイントツーポイント給電は見たことがない。私もネットで見たんですが、専用のFFバス電源(FFカプラー)があるはずです。エマーソンに相談できます。
Reply #72020-11-23
工事の残りはありますか?探しています\ud83d\ude0a

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.