シーメンスのポジショナーを入力レベル「P手動モード」に切り替えた場合、電源は既に接続されている必要があり、その直後に空気供給源も接続して設置しなければなりません。適切な空気品質も保証しなければならず、無油の工業用空気で、塵粒子は30μm未満であり、操作圧力Fにおける露点は最低環境温度より20K低くなければならない。単作直行程アクチュエータ2台の空気圧式ユニットが、シーメンスポジショナーの背面に一緒に取り付けられている。· 圧力位置Y1・エア出口Eを接続したら、付属のネジで固定してください。集気部とスプリング部を通じて、エア排出口Eは腐食を防ぐために乾燥した計装用空気の流量を確保することができる。https://img-blog.csdnimg.cn/20201116135843949.pngdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== 具体的な手順は以下の通りです:1、空気入口の圧力と位置決め装置の圧力は、必ず圧力タンクに接続する必要があります。2、接続はメートル法のねじG1/4 DIN 45141を使用する。PZ:入口空気圧力 1.4~7barY1:シーメンスポジショナー圧力1、単動アクチュエータ使用
Y2:シーメンスポジショナー圧力2、双動アクチュエータ使用
E:排気出口(必要に応じてサイレンサを取り外す)