皆さん、計装ケーブルとして2x1.5、3x1.5、4x1.5を選定する際の基準は何でしょうか?
Reply #22020-11-18
電気機器に必要なコア数で判断すればよい。線径は消費電力、つまり出力によって判断されます。 これを判断するのはやっぱり達人かな?お前みたいな小僧なら大丈夫だろう。なぜ周りの職人たちに聞かないのですか。
Reply #32020-11-18
計器用の配線には1.5の線心なら問題ないことが多いです。何本必要かは計器次第で、一般的にはどのように接続するかによります
Reply #42020-11-18
このケーブルは、取り付ける計器によって決まります。 1、通常のトランスミッターなら2*1.5で十分です。/2、可燃性ガス警報器を設置する場合は3*1.5になります。/3、質量流量計などの多くの計測器には2本の2*1.5の電源線が必要で、信号線は別途必要となります。距離が離れている場合は電源線に2*2.5のものを使用します。 4 この4*1.5のはとても珍しいよね
Reply #52020-11-19
とても詳しく説明してくれて、勉強になりました。ありがとうございます
Reply #62020-11-19
4*1.5は予備のコアのためでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.