どなたか達人の方、お手伝いしていただけませんか?リレー論理図を描いてほしいです

2020-11-19View Original

Thread Content

消防ポンプ制御盤は、まず電動消防ポンプを起動し、電力供給がない場合や電動消防ポンプに故障がある場合には、ディーゼル消防ポンプを起動する。配管網の圧力が0.8MPaに低下すると、制御盤は直ちに安定化ポンプを起動し、30秒経過しても安定化ポンプに故障が生じて圧力が0.8MPaに達しない場合は、自動的に予備の安定化ポンプが起動します。配管網の圧力が0.80Mpaに上昇すると、15秒遅れて定圧ポンプが自動的に停止します;電動消防ポンプは圧力スイッチによって起動し、配管系の圧力が0.70MPaまで下がるか、工場全体の消防警報盤から遠隔起動信号が届くと、消防ポンプ制御盤は直ちに1台の電動消防ポンプを起動する。圧力が依然として不足している場合は、2台目、3台目の電動消防ポンプが起動され、同時に定圧ポンプは自動的に停止する。この時、電力供給がないか電動消防ポンプに故障があっても、主管路の圧力が依然として0.70MPa未満の場合、10秒後に消防ポンプ制御盤は直ちにディーゼル消防ポンプを起動する。 どなたか達人、お手伝いしてください。ありがとうございます!
Reply #22020-11-20
リレーに2つの条件が追加され、1つは圧力とポンプの電流または流量で、2つの条件が同時に満たされるとリレーシステムが起動する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.