DCS制御室を装置から少し離しても大丈夫ですか?

2020-11-22View Original

Thread Content

現在、安全生産の要件として、甲種および乙種の生産装置におけるDCS制御室は装置の外部に設置しなければならず、そうでない場合は耐爆設計を施さなければならない。そのため制御室は装置から離れた場所になり、自動制御の専門家はケーブルが長すぎて制御性能に影響を与えるとし、200メートル以内に設置することを要求している。そうなのですか?
Reply #22020-11-22
弱電室と制御室は別物で、間には光ファイバーで伝送されているので、あなたが言うような状況は存在しませんよね。ただし、コストを考慮すると、一般的に弱電室は装置の近くにあります。
Reply #32020-11-22
今、どんどん遠くなっている。伝送方式のことです。
Reply #42020-11-22
ありがとう!弱電室とは何ですか?現場のキャビネットルームですか?
Reply #52020-11-23
200mというのは誰が提案した要求で、規格には距離について明確な要求が定められている。ただし、装置に近づける場合は、甲種・乙種に応じて耐衝撃等級を計算し、防爆制御室として作る必要がある。甲類は35mの防火距離、乙類は30m(SHT3160-2009に記載あり)。また、距離が遠い場合は光ファイバー通信を利用でき、ケーブルは機器キャビネット間に引くのが最適です。キャビネットルームは制御室と一緒に建てることも、別々にすることもできます。
Reply #62020-11-23
耐爆距離の要因ももちろん含まれていますが、主な決定要因は装置の爆発に関する計算です。耐爆が必要かどうかは計算を通じてのみ判断できるのであり、単に「装置エリアの外だから」といって耐爆が不要だと言えるわけではありません距離が信号伝送に影響を与えるのは確かですが、一定の限界があり、ケーブルが長くなると電圧降下が大きくなり、計器を駆動できなくなります;個人的に計算したところ、通常の計器で24V電源を使い、500メートル以内なら伝送に問題はないようですが、最大でも400メートル程度が推奨されます。だから、すべてにはデータによる裏付けが必要で、適当に「200メートル」と言って済ませるわけにはいかないのです。
Reply #72020-11-23
キャビネットルームは現場に設置され、操作室/総合制御室とは光ファイバーで通信が可能です。
Reply #82020-11-23
皆さんのアドバイス、ありがとうございます!うちの部署の自動制御担当者は、距離が遠くケーブルが長いため電圧降下が大きくなり、計器が動作しなくなるのではないかと心配していました。おそらく計算もしていなかったのでしょう。全体設計が終わってから初めて「300メートルを超えてはならず、できれば200メートル以内にしてほしい」と言ってきて、皆を困惑させました!
Reply #92020-11-23
最寄りの現場キャビネットルームが、光ファイバーを介して中央制御室に接続されている。お金があるならエマーソンの電子配線技術を使え:lol
Reply #102020-11-23
キャビネットルームも防爆エリアから離れた場所に設置する必要があるようですが、一般的には400メートル以内なら問題ありません。それでも不安な場合はケーブルを太くし、2.5平方のものに変更しましょう
Reply #112020-11-26
質問なのですが、間欠的に操作する必要がある工程はどうすればいいのでしょうか?誰も現場に行かないの?
Reply #122020-11-26
計器専攻をクビにする時だ:lol。。。 信号伝送の観点だけで考えれば、200メートル、400メートル、600メートル、さらには800メートルでも問題ありません。
Reply #132021-05-29
既存建築物の耐爆性能向上改修、担当者:張工。お問い合わせ電話:13853192922
Reply #142021-05-30
この制御距離は使用する通信手段に関係しており、RS232、RS485、、、、、
Reply #152021-05-31
これは普通です;皆さんは自己制御にどんな信号伝送方式を使っているのか知りません;私たちは中央制御室から最も遠い装置から500メートル以上離れています;どちらでもいいよ;ただ、私たちの装置が多いため、現場に2つの現場キャビネットルームを追加しました;
Reply #162021-06-02
現在、工場前の制御室にも耐爆設計が求められており、装置内部は言うまでもありません。200メートルなら問題ない。
Reply #172021-06-18
200メートルじゃなくて、200メートルの場合は耐爆計算が必要だよね
Reply #182021-06-18
200メートル?これはどこから来た根拠なのか、私たちが行った中で最も遠いのは500メートル以上で、あまりにも遠い場合は装置用のキャビネットルームを設置します。
Reply #192021-06-21
ケーブル伝送は理論上1500メートルですが、実際には信号の干渉が生じます。防爆、本安、高圧ケーブルは1000メートルずつ離す規定ですが、問題ありません。私たちの現場では多くが800メートルです。
Reply #202021-06-24
#こちらで迅速に返信します。#キャビネットルームは現場に設置し、操作室/中央制御室とは光ファイバーで通信可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.