質量流量計の問題で相談したいです!

2020-11-23View Original

Thread Content

LZYN一诺の質量流量計の現場での流量は正常ですが、DCSに出力される流量値はゼロになっています。配線には問題ないようです。4線式で24Vの独立した電源を使用し、セーフガードも装備されています。 流量計で何を設定する必要があるか教えてほしいです。基本的な項目はすべて設定しました。 皆さん、どう思われますか???? ご教示いただけますでしょうか????
Reply #22020-11-24
4線式はカード型電源が不要で、正負が逆に接続されていないか確認してください
Reply #32020-11-27
現場出力に信号はありますか?あれば、セーフガードは不要で、信号をそのままカード部品に入力する
Reply #42020-11-27
他のことは置いておいて、4線式の質量流量計なら、どんなセーフガードを接続するの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.