現場に表示がなく、DCSがない場合はどうすればいいですか?

2020-11-23View Original

Thread Content

LZYN一诺の質量流量計の現場での流量は正常ですが、DCSに出力される値は流量なしと表示されます。配線に問題はないはずで、4線式24Vの独立電源で、セーフガードを経由しています。 流量計には何を設定する必要があるのか教えてほしいです。基本的な項目はすべて設定しました。 皆さん、どう思われますか???? 敬意を持ってご意見を伺いたいです????
Reply #22020-11-24
この投稿は最終的に、2020年11月24日08:46に「歡型の伐木工」によって編集されました。配線に問題はないとのことですが、それでも計器のヘッド部分から順に回路をチェックすることをお勧めします。以下の点を順番に確認してください:1. 計器のヘッド出力端子から信号が出ているかどうか; 2、盤キャビネット内の端子部分で信号が検出できるか; 3、セーフガード入力端子に信号はあるか; 4、セーフガードのDCSチャネルへの配線が正しいかどうか。セーフガードの出力には2線式信号のものと、4線式信号のものがある; 5、DCSの設定が正しいか。
Reply #32020-11-24
ERRのアラームが出ていないか確認してください。一般的にERRというのは接続切れを意味します
Reply #42020-11-24
流量計の信号ケーブルがセーフガードに接続されている箇所を確認してください。4線式で24Vが供給されている場合は、セーフガードに電力を供給する必要はなく、パッシブ接続方式で接続してください。キャビネット間側のケーブルを外し、マルチメーターでそのまま現場のケーブルの信号を測定します(セーフガードは不要)。電流信号があれば現場に問題はないということです。次にセーフガードの接続を確認し、設定を行います;ない場合は、流量計の配線と出力ボードを確認してください。
Reply #52020-11-24
4-20MAの信号を受信していると確信していますか?やはりパルス信号か?イーノーの流量計の現場用表示器には2種類の接続方法があります
Reply #62020-11-24
信号の直流電圧が過高で、セーフガードによって遮断されました。
Reply #72020-11-24
あなたの説明はあまり詳しくなく、一歩ずつ試していくしかないですね。 第一:校線ですが、線に問題はないことを確認してください。 第二:電源で供給し、信号線をセーフガードに接続するが、セーフガードはパッシブポイントに接続されているか?第三:測定範囲は正しく設定されていますか?または、設定された出力は質量なのか、体積なのか? 第四:現場の信号線および安全ゲートの前後で電流の大きさを測定し、電流が流れているかどうかを確認するやはり大きすぎるか小さすぎる。第五:チャネルを変更し、信号線を別のセーフガードに接続する。
Reply #82020-11-25
1. セーフガードの前で入力電流を確認し、4-20mAの入力があるかどうかをチェックします。もし入力がなければ、ケーブルや計器の出力、計器の出力設定を確認してください; 2、セーフガードの点検、セーフガードの設定; 3、DCSの設定は正しいか;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.