DISシステム 重大な危険源からどれだけ離れるべきか

2020-11-25View Original

Thread Content

先生が点検したとき、私たちのDISシステムの監視室が生産エリア外にあるため要件を満たしていないと言われましたが、その規格にはそういう要求があるのでしょうか?
Reply #22020-11-25
魂からの拷問。。DISシステムとは何ですか?
Reply #32020-11-25
HGT 20508-2014 制御室設計規格、3.2 全体配置、3.2.1 1 制御室は装置または複合装置内に設置することが望ましく、爆発危険区域の外に位置させるべきである;2 中心制御室は、生産管理エリアに設置することが望ましい。
Reply #42020-11-25
聞くな、聞けばお前は先生の資格がないってことだ;P。。先生はDISとはDISだと言いました
Reply #52020-11-26
どの先生?。ピッ! 規格書を見せてやりなさい。制御室は中央制御室と現場制御室に分かれており、現場制御室では装置のプロセスの危険性に基づいて爆発の危険度を算出し、耐衝撃強度を決定する。次に制御室の等級を定めるが、一般的に現場の制御室とキャビネットルームは一緒に耐衝撃対策を施す(防爆ではない)。甲種設備は少なくとも35m、乙種設備は30mが求められる。中央制御室とは、複数の装置が連携して監視を行う部屋で、現場のキャビネットとは分離可能であり、一般的には生産装置の外部に設置されることが求められます。あなた方の地域の法的文書も実行しなければなりません。先生が口で言ったので、先生に規範を出してもらってください。
Reply #62020-11-26
Disというのは、おそらくdistribution離散制御システムのことで、通称はDCSです
Reply #72020-11-26
「全国安全生産特別整備3カ年行動計画」が定める要求
Reply #82020-11-26
この投稿は最後に、王坑坑要努力によって2020年11月26日12時09分に編集されました。SH/T3006 4.2.1によれば、制御室の位置はGB 50160-2008の5.2節に定められている制御装置の配置に関する規定に従う必要があります。よく見てみて、とても詳しいです。 4.2.2 a 組合装置の制御室は、組合装置内に設置することが望ましく、爆発危険区域の外に位置させるべきである; b 装置の制御室は、装置内に設置することが望ましく、爆発危険区域の外に位置させるべきである;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.