計器ケーブル

2020-11-25View Original

Thread Content

統計計器用ケーブルを測定するとき、図面で測った値よりもどれくらい余裕を見ておけばいいのでしょうか?
Reply #22020-11-25
図面というのは設計院からもらったものですか? 一般的には、設計院が提供する資料に記載された量に従ってケーブルの量を申請しますが、重大な間違いがなければケーブルは余ることになります。私が知っているいくつかの設計院では、図面に記載されている量よりも20%多くのケーブル量を提示しています。
Reply #32020-11-25
しっかり勉強して、日々成長しよう。ありがとうございます、先輩
Reply #42020-11-25
ケーブルの全長がどれくらいかによりますが、一般的には15%程度余分に用意しておけば十分です
Reply #52020-11-25
ケーブルの全長がどれくらいかによりますが、一般的には15%程度余分に用意しておけば十分です
Reply #62020-11-25
頭尾接続装置の余分な部分を除けば、一般的に10%~20%程度としましょう
Reply #72020-11-30
まず、ケーブルの長さにおける余裕なのか、芯数における余裕なのか、あるいは両方の余裕を考慮する必要があるのかを明確にしなければならない。 長さのみを考慮する場合、短距離なら20%程度の余裕を見込むことができ、遠距離なら10~15%程度で十分です。特に非常に遠い距離の場合は、5%でも十分かもしれません。 ケーブルのコア数に関しては、複数コアや予備コアの数は、具体的な要件に応じて決定する必要があります。動力ケーブルは通常考慮する必要はないが、信号ケーブルの場合は、回路数や制御要件に基づいて見積もることができる余裕を考慮する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.