ベックオス安全ゲートのお助けを

2020-11-25View Original

Thread Content

お客様はベックオス社のセーフガードKFD2-STC4-EX1.2Oを使用しており、4-20mA信号で1入力2出力です。24VDC給電。 セーフガードの電源はシーメンス製の電源モジュールによって供給されており、このモジュールは現場にあるいくつかの電磁弁にも電力を供給しています。 電磁弁が動作していないとき、トランスミッターは0レンジで動作し、信号出力は4mAです; 電磁弁を開くと、セーフガードの出力は約12mAに跳ね上がります。 どなたか、これがどういう状況かご存知ですか? 電源を絶縁する必要がありますか?
Reply #22020-11-25
シーメンスの電源モジュールの直流0V端子は、アースされていますか? 
Reply #32020-12-01
普通、電磁石は動作するために電源が必要で、当然電流も増えますよね。
Reply #42020-12-02
一つずつ除外していけばいい。まず、配線に問題がないことを確認しよう。 電磁弁に電流が供給されている状態で、インターロック入力端子の電流はどれくらいかを測定してください入力12で出力12、それなら問題ない; 4を入力して、出力が1路でも2路でも12になる場合は、絶縁ゲートに問題がある可能性があります。新しいものに交換して試してみてはどうでしょうか; 隔離ゲートを交換する場合は、電源の問題も考慮しましょう。 シーメンスの電源モジュールで24Vの電力を出し、EB2モジュールを接続して、EB2から出た電力を絶縁ゲートに接続してみてはどうでしょうか?
Reply #52020-12-02
一つずつ除外していけばいい。まず、配線に問題がないことを確認しよう。 電磁弁に電流が供給されている状態で、インターロック入力端子の電流はどれくらいかを測定してください入力12で出力12、それなら問題ない; 4を入力して、出力が1路でも2路でも12になる場合は、絶縁ゲートに問題がある可能性があります。新しいものに交換して試してみてはどうでしょうか; 隔離ゲートを交換する場合は、電源の問題も考慮しましょう。 シーメンスの電源モジュールで24Vの電力を出し、EB2モジュールを接続して、EB2から出た電力を絶縁ゲートに接続してみてはどうでしょうか?
Reply #62020-12-03
分けよう!電磁弁は別の電源で動作させる!
Reply #72020-12-04
電磁弁とトランスミッターに同時に電力を供給できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.