プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日の話題-2020-11-26日の問題 討論テーマ:308、貴社では計装分野における雷保護規格を導入していますか?なぜですか?
Reply #22020-11-26
基本的な規定:1.計器の雷保護は、主に電気専門部門が接地網を適切に整備し、共通の雷保護用接地網を使用するが、独立した避雷装置とは共用してはならない; 2.計器には雷サージ保護装置を設置し、避雷接地網に接続する; 3.計器用ケーブルトレイ、管は制御室に入った後、保護接地に接続されなければならず、両端の接地が求められる。
Reply #32020-11-26
特別な規範はなく、これを管理するのは専門外だからです
Reply #42020-11-26
毎年行われる雷保護検査は、建物や工場、タンクを対象としたものだけで、計器に対する専門的な検査は見たことがない。一般的な計器は、制御キャビネットにサージなどを追加します。
Reply #52020-11-27
SHT 3164-2012石油化学プラント計装システムの雷保護設計規格の要求に完全に従って行う。
Reply #62020-11-28
1. 三段階雷保護、電源にサージ保護、信号に光電隔離を施す; 2.ケース、キャビネット、機器などの電位結合; 3. 雷害が深刻な地域には避雷モジュールを設置する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.