調節弁CV値

2020-11-26View Original

Thread Content

調節弁のCV値の計算とCV値の選定にはどのような関係があり、どのように決定するのか
Reply #22020-11-28
CV値の計算:どれだけご飯を食べるか。 CV値の選択:飯椀にどれだけご飯が入るか。 シングルチェアバルブ リニア:CV値を計算し×2~3 等百:CV値を計算し×2.5~3
Reply #32020-12-04
調節弁の流量特性に関連して、私たちが選定する際は一般的に開度を見ます。線形の場合、開度とはCV/定格CVを計算することで、開度を40~80の範囲に保てばよく、これを少し超えても問題ありません。流量特性が等百分率の場合も、開度を適切な範囲内に保つだけで、ただ等百分率の開度計算は対数関係になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.