現場計器は、計器ケーブルで直接DCSキャビネット室に接続されるのか、それとも現場にキャビネットを設置し、ケーブルをそのキャビネット経由でDCSキャビネット室に接続するのか?
Reply #22020-11-27
一般的な標準化された装置では、現場に中間接続箱を設置し、中間キャビネットを追加する必要はありません。ユニット単位で設計し、エリア単位で設計し、同種類の信号で設計する。可燃性有毒ガスは一般的に直接キャビネットルームに引き込まれる。
Reply #32020-11-27
現場の計器から直接DCSキャビネットまでのものもあれば、現場に中間接続箱を設置し、現場の計器ケーブルを接続箱に入れ、そこからキャビネットまでとするものもある。
Reply #42020-11-27
主に、オーナーが途中に接続箱を設置するか、直接引くかを見ます;また、現場の計器がキャビネットルームからどれだけ離れているかも考慮し、近い場合は直接接続できますが、遠い場合は途中に接続箱を設置し、予備ケーブルを用意して後のメンテナンスを容易にします。
Reply #52020-11-27
これは投資の課題です。 複数のケーブルを使用する利点は、1本の信号ケーブルとして換算するとコストが安くなり、スロットボックスが少なくて済み、キャビネットへの入線ケーブルも少なくなるため、工事費用が節約できることです。(今後、信号を追加するのも便利です) ただし、現場用の接続箱や接続部品を追加する必要があり、費用がかさみます。 一度の投資だけで比較する場合、12対のメインケーブルを例にとると、6対未満の使用率では、単独で引く方が安い。
Reply #62020-11-28
大物ではなく、少し経験があるだけです。
Reply #72020-11-28
具体的には、プロジェクトの規模やユニット・エリアの設計、防爆要件などを見て、図面が分かればよい
Reply #82020-11-28
私たちのものはすべてダイレクトドライブで、不具合の発生を減らすためです
Reply #92020-11-29
現場の実情を見なければならず、もしキャビネットルームが現場からあまりにも遠い場合、一般的にケーブルが300メートル程度を超えると信号の減衰が激しくなり、遠隔地にある計器室としては適していません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.