白金抵抗温度計について相談です~

2020-11-28View Original

Thread Content

現在、現場の白金抵抗の抵抗値を表で換算すると、温度は白金抵抗が送信機に接続された後に算出される温度よりも4度高くなる。。。トランスミッタを交換しても4度の偏差が残り、その現場の温度は常にこの状態です。。なぜ4度もの偏差が生じるのか悩んでいるが、抵抗値をそのまま26℃に換算して計器に接続すると22℃になり、他のチューブは56℃に換算して計器に接続すると52℃になる……一体何が問題なんだ????
Reply #22020-11-29
調べてみたところ、おそらく白金抵抗が経年劣化し、2つの補助端子間の抵抗値が上昇したようです。正常な新しい線端の抵抗値は非常に小さいです
Reply #32020-11-30
測定した抵抗値から線間抵抗を差し引き、表で照らし合わせれば一致します
Reply #42020-12-01
ケーブルの抵抗値はおよそ1.54オームであるが、送信機は一般的に一次計器のすぐ近くにあるため、これほど大きな抵抗値にはならないはずだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.