Thread Content
計装のプロの皆さん、調節弁の直径が変わるかどうかはどうやって判断しますか? 65の管について説明しましょう。媒体は水、バルブ前の圧力は0.3、流量は7.5m3/h、動粘度は1、操作密度は1000kg/m3です。これが直径変化するかどうかをどうやって知るのでしょうか?プロの方々、教えてください:lol
メーカーに見積もってもらいましょう。データを送ってあげれば、おおよそバルブの流量に関連しており、主には流速が重要です。メーカーは異なるバルブモデルごとのCV値を合わせてくれますが、一般的に口径が変わると1ランク下がります。多くの直径変更は、配管のサイズ設計が大きすぎるためです!
バルブの後ろの圧力も知る必要があります。計算してみないと、直径が変わるかどうかは分かりません。一般的には、まず設計院が大まかな計算を行い、最終的にはメーカーが計算して決定します。バルブの前後の圧力差が大きいほど、変径は大きくなる。
バルブの後ろは普通0にするんじゃないですか?よくわかりません
65の管で7.5の流量では、流速が非常に遅くなります。これは管のサイズが大きすぎるためで、調整弁のKV値はこの流量に対してはるかに高すぎるのです。そのため、一回り小さいサイズを選ぶ必要があります。適切な調整弁を選ぶことで、制御精度を向上させ、調整弁の購入コストを削減できます。
壇の中に計算があるから、自分で探してみて。 私もちょうど少し分かってきたところです。
バルブ後圧力=受け入れ装置の動作圧力+調整バルブから受け入れ装置までの配管の抵抗損失 https://bbs.hcbbs.com/thread-1764891-1-1.html https://bbs.hcbbs.com/thread-1764890-1-1.html
バルブの後方圧力を与え、流量に基づいてバルブの前後の圧力差からCvを計算できます。Cvがわかれば、どの程度の口径のバルブが必要かおおよそ判断できます。調節弁は一般的に、最小、通常、最大の3つの動作条件が設定されます。もしあなたの言う通り、そのような動作条件でバルブの後ろの圧力が0だとしたら、調節バルブなんて必要ないですよね。まるで蛇口のように、開閉して流量を制御すればいいだけです。どうせバルブの後ろの圧力が何になっても気にしないのであれば、流れを制御できるシーケンスバルブを選べばいいのです。
圧力降下がないため、バルブに必要な口径を計算することはできません。 簡便な推定方法:液体の非閉塞流用調節弁において、配管内の流速が1M/S未満であり、かつバルブの圧力損失が1BAR以上の場合、バルブの開度を一段階下げて70%程度に設定することができる。 同様に、流速が1.5M/Sで、かつ圧力損失が1.5×1.5=2.3BARを超える場合も、一段階下げることができます。 あなたの流量は0.7未満です
m3/hをm/sに変換するにはどうすればいいですか、プロの方
これは計算が必要で、接続直径は変える必要はなく、バルブシートの直径40、50、65ならどれでも使えるはずです。
バルブシートのサイズは圧力損失に関連しています。 しかし、バルブ(配管ではなく)の入口の流速も確認する必要があり、一般的には3M/Sを超えてはいけません。 超えた場合は、バルブ本体を1サイズ大きいものを選ぶことができます。 したがって、市販の2インチバルブボディでは、バルブシートに2/1.5/1.25インチの選択肢があります。
その選択にはあまり賛成できません。変径が必要です。私の原則として、計算上問題なければ変径しない方が良いのです。
私たちはまず計算して、サンプルをもとに適当なものを選び、その後最大開度を再確認します