Thread Content
この投稿は、2020年12月4日07:39に「明日はもっと良くなる」によって最終的に編集されました。分野:プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日の話題-2020年12月4日の問題。議論テーマ:316型および1151GP型圧力変換器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。則:3.ゼロ点が100%正方向にシフトした後、どの程度の圧力を入力すると、計器の出力は4、12、20mAになるか?(正しい計算過程や詳細な説明がある場合は、追加で加点)
4mA:100kPa 10mA:100+(8/16)*100=150kPa 20mA:100+(16/16)*100=200kPa
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(測定範囲下限)150KPaを入力した場合、計器の出力は12mAです;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;(測定範囲上限)
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(測定範囲下限)150KPaを入力した場合、計器の出力は12mAです;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;(測定範囲上限)
移行後の測定範囲は100~200kPaで、4-20mAの場合:4mA時は100kPa、10mA時は100+(8/16)×100=150kPa、20mA時は100+(16/16)×100=200kPaとなる
4mA:100kPa 12mA:150kPa 20mA:200kPa
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる; 150KPaを入力すると、計器の出力は12mAになる;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;
移行後の測定範囲は100~200kPaで、4-20mAの場合:4mA時は100kPa、10mA時は100+(8/16)×100=150kPa、20mA時は100+(16/16)×100=200kPaとなる
100KPa時出力4ma; 150KPa時出力12ma; 200KPa時に20ma出力。
移行用計器の測定範囲は100kPa~200kPaです。 100kPを入力すると、計器の出力は4mA; 150kPを入力すると、計器の出力は12mA; 200kPを入力すると、計器の出力は20mA;
それぞれ100KPa、150KPa、200KPaです
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(測定範囲下限)150KPaを入力した場合、計器の出力は12mAです;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;(測定範囲上限)
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(ゼロ点)150KPaを入力したとき、計器の出力は12mAです;(12-4)/16*100=50、ゼロ点は100であり150KPAに相当する。200KPaを入力すると、計器の出力は20mAとなる;(測定範囲上限)
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(ゼロ点)150KPaを入力したとき、計器の出力は12mAです;(12-4)/16*100=50、ゼロ点は100であり150KPAに相当する。200KPaを入力すると、計器の出力は20mAとなる;(測定範囲上限)
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる; 150KPaを入力すると、計器の出力は12mAになる;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;
1151GP圧力変送器の測定範囲は元々0~100KPaでしたが、現在はゼロ点が100%シフトしています。 ゼロ点が100%正方向に移動すると、計器の測定範囲は100~200KPaとなり、対応する出力電流は4~20mAとなります。 100KPaを入力すると、計器の出力は4mAになる;(測定範囲下限)150KPaを入力した場合、計器の出力は12mAです;100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa 200KPaを入力すると、計器の出力は20mAになる;(測定範囲上限)