左側の流量計の横、約60cmの位置に調整弁があり、手動で流量を安定させることができるが、自動調整はできない。自動モードでは流量の変動が大きくなる。PIDパラメータは中央制御のデフォルト値で、P 100 I 60 D 0となっている。調整弁の横では、その弁から騒音が明らかに聞こえるが、流量計の電源を切ると騒音はほぼ消える。流量計が調節弁の共振を引き起こし、そのため自動調節できないのではないかと疑われている。調節弁のスイッチは正常なのに、この問題をどう解決すればよいでしょうか?641
この投稿は最終的にダリガによって2020-12-5 06:33に編集されました。流量計には設置や振動に関する要件がありますが、調節弁に影響を与えるという話は聞いたことがありません。 手動の場合、流量が正常なら流量計に問題はありません。 調節弁自体に問題はないか、PIDのパラメータに問題はないか? PIDのパラメータを調整してみてください。一般的に、PIDパラメータは調整が必要です。トラフィックグラフを見ると、明らかにパラメータが適切でない。あなたの図は問題を全く説明していない。
バルブとコリオリ質量流量計が共振する可能性は非常に低いですが、完全には否定できません。 提案1:調節弁の前後にある手動バルブの開度を調整し、調節弁の作動開度に変化をもたらして観察する; 2、調節弁自体のバルブシート構造およびアクチュエータの予圧力が、現在の圧力差に適合しているかどうか、特にシリンダーやフィルムヘッドの選定が小さすぎないかを確認する必要がある。 3、ポジショナーのパラメータ問題。
一つ目は、あなたの電気ヒーターテープによる電磁干渉の可能性があります。二つ目は、調節バルブ自体のノイズ耐性が低いことです。三つ目は、シールド接地の接続が悪いことです
AOアナログ出力信号に問題がないかを確認し、次にPIDパラメータで、パルス出力動作を遅く設定する。第三に、バルブポジショナーに問題がないかを確認し、内部の制御用空気回路のバルブブロックが長期間使用されて摩耗し、それが原因でポジショナーがサージングしている可能性がある。手動バルブや流量計に動きがなければ問題ないことが証明される
コーシュ型流量計のように見える。振動は調節弁が原因である可能性があります。同時に、流量計に液体が不足していないかも確認してください。励起センサーが原因である可能性もありますし、空管では振動が大きくなっています
この投稿は最後にqugdによって2020-12-7 10:29に編集されました。これはコリオリ式質量流量計内部の励振コイルの振動が原因で、配管やバルブに共振が生じている可能性があります。図からわかるように、配管や2台の流量計の間には適切な支持や固定の手段がありません。これは質量流量計の設置時の問題であり、その結果、共振が周辺の機器や配管に伝わってしまいます。 配管や流量計の取り付け位置の近くに信頼性の高い支持材を設置することを推奨します。また、振動の伝播を遮断するために、流量計とバルブの間にも支持材を設置し、これによって共鳴を防ぐことができます。 配管や流量計の取り付け時に、応力や支持がないことで、質量流量計と周辺機器が共鳴を起こすことがある。
PIDパラメータが不適切です。Pをさらに下げて、Iを10未満にして、もう一度試してみてください。
手動調整に問題がなければ、バルブと流量計は依然として適合していることを意味します。おそらくPIDの調整パラメータがうまく設定されていないのでしょう。これは変更可能で、最適な範囲に設定すれば自動調整ができるようになります。
PIDの調整がうまくいっていないことによる制御の振動のように見えます。 コリオリ力式質量流量計において、測定管の振動が配管の振動を引き起こすというケースは非常にまれであり、排除しやすいため、流量計の前後に支持部を2つ設置するだけで確認できます。そして、現在の作業員の中でPID調整ができる人は、新入社員にはほとんどおらず、計装を扱える人も少ない。PIDを調整してください。あなたのグラフでは、フォーラムの達人たちからアドバイスをもらうことはできません。まずはPV、SP、OPのグラフを少し表示してみてから話しましょう。