プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-05の問題 討論テーマ:317. 温度を測定する計器が2台あり、それぞれの測定範囲は0~800℃および600~1100℃である。両者の最大絶対誤差はともに±6℃であることがわかっている。それぞれの計器の精度等級を求めなさい。(結果のみを記入した場合は5点、正しい計算過程または詳細な説明がある場合はさらに加点)
Reply #22020-12-05
基本誤差δm=×100%から、δm=×100%=0.75%、δml=×100%=1.2%となる。したがって、一般的な工業用計測器の精度等級基準によれば、測定範囲が0~800℃の温度計は1級精度とすべきである;測定範囲が600~1100℃の温度計は1.5級と定められる。
Reply #32020-12-05
温度計が2台あり、それぞれの測定範囲は0~800℃および600~1100℃である。両者の最大絶対誤差は共に±6℃である。ここで、最大相対パーセンテージ誤差は、最大絶対誤差(絶対値)を(目盛りの上限値-目盛りの下限値)で割り、さらに100%を掛けたものである。 精度等級(正確度)は、最大相対誤差からパーセント記号を取り除いた値です。 0~800℃の温度計の最大相対誤差=6/(800-0)*100%=0.75%;一般的な工業用計器の精度等級の体系によれば、この計器の精度等級は1級であるべきです。 600~11800℃用温度計の最大相対誤差=6/(1100-600)*100%=1.2%:一般的な工業用温度計の精度等級基準によれば、この温度計の精度等級は1.5級であるべきである。
Reply #42020-12-05
0~800℃の場合は0.75%で、1.0級と定められる。600~1100℃の場合は1.2%で、1.5級と定められる
Reply #52020-12-05
基本誤差δm=×100%から、δm=×100%=0.75%、δml=×100%=1.2%となる。したがって、一般的な工業用計測器の精度等級基準によれば、測定範囲が0~800℃の温度計は1級精度とすべきである;測定範囲が600~1100℃の温度計は1.5級と定められる。
Reply #62020-12-05
0~800℃の場合は0.75%で、1.0級と定められる。600~1100℃の場合は1.2%で、1.5級と定められる
Reply #72020-12-05
温度計が2台あり、それぞれの測定範囲は0~800℃および600~1100℃である。両者の最大絶対誤差は共に±6℃である。ここで、最大相対パーセンテージ誤差は、最大絶対誤差(絶対値)を(目盛りの上限値-目盛りの下限値)で割り、さらに100%を掛けたものである。 精度等級(正確度)は、最大相対誤差からパーセント記号を取り除いた値です。 0~800℃の温度計の最大相対誤差=6/(800-0)*100%=0.75%;一般的な工業用計器の精度等級の体系によれば、この計器の精度等級は1級であるべきです。 600~11800℃用温度計の最大相対誤差=6/(1100-600)*100%=1.2%:一般的な工業用温度計の精度等級基準によれば、この温度計の精度等級は1.5級であるべきである。
Reply #82020-12-05
測定範囲はそれぞれ800、500、6/800、6/500で、精度は0.75%、1.2%
Reply #92020-12-06
基本誤差δm=×100%から、δm=×100%=0.75%、δml=×100%=1.2%となる。したがって、一般的な工業用計測器の精度等級基準によれば、測定範囲が0~800℃の温度計は1級精度とすべきである;測定範囲が600~1100℃の温度計は1.5級と定められる。
Reply #102020-12-06
0~800℃の場合は0.75%で、1.0級と定められる。600~1100℃の場合は1.2%で、1.5級と定められる
Reply #112020-12-06
基本誤差δm=×100%から、δm=×100%=0.75%、δml=×100%=1.2%となる。したがって、一般的な工業用計測器の精度等級基準によれば、測定範囲が0~800℃の温度計は1級精度とすべきである;測定範囲が600~1100℃の温度計は1.5級と定められる。
Reply #122020-12-06
温度計が2台あり、それぞれの測定範囲は0~800℃および600~1100℃である。両者の最大絶対誤差は共に±6℃である。ここで、最大相対パーセンテージ誤差は、最大絶対誤差(絶対値)を(目盛りの上限値-目盛りの下限値)で割り、さらに100%を掛けたものである。 精度等級(正確度)は、最大相対誤差からパーセント記号を取り除いた値です。 0~800℃の温度計の最大相対誤差=6/(800-0)*100%=0.75%;一般的な工業用計器の精度等級の体系によれば、この計器の精度等級は1級であるべきです。 600~11800℃用温度計の最大相対誤差=6/(1100-600)*100%=1.2%:一般的な工業用温度計の精度等級基準によれば、この温度計の精度等級は1.5級であるべきである。
Reply #132020-12-07
6/)800-0)*100%=0.75%、1級と定める;6/(1100-600)*100%=1.2%で、1.5級と定める。
Reply #142020-12-07
δm=×100%=0.75% δml=×100%=1.2% したがって、一般的な工業用計測器の精度等級基準によれば、測定範囲が0~800℃の温度計は1級精度とすべきである;測定範囲が600~1100℃の温度計は1.5級と定める
Reply #152020-12-07
1級精度と1.5級精度

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.