プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-06日の問題 討論テーマ:318、1151AP絶対圧力トランスミッタの検証を行っていた際、電源を接続するだけで計器から12mAの出力があることが判明した。この現象を計算し、正常なものかどうか説明してください(計器の測定範囲が絶対圧50~150 KPaで、その時の大気圧が100 KPaの場合)(正しい結果のみを示した者に5点、正しい計算過程または詳細な説明がある場合はさらに加点)
これは正常です。なぜなら、絶対圧トランスミッターは絶対圧を測定するもので、この計器の測定範囲は50~150 Kpaだからです。つまり、50 KPaの絶対圧が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
1151AP絶対圧力トランスミッターの検証を行っていた際、電源を接続するだけで計器から12mAの出力があることが判明した。(計器の測定範囲が絶対圧50~150 KPaで、その時の大気圧が100 KPaの場合)この現象は正常です。 絶対圧力トランスミッターは絶対圧力を測定するため、この計器の測定範囲は50~150 Kpaであり、つまり50 KPaの絶対圧力が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaの場合、出力は×(100-50)+4=12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です。
絶対圧力トランスミッターは50kPa~150kPaで、大気圧が100kPaのとき、ちょうどトランスミッターの出力は12mAになります。正常
この現象は正常です。 絶対圧力トランスミッターは絶対圧力を測定し、その測定範囲は50~150 Kpaです。つまり、50 KPaの絶対圧力が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
絶対圧力トランスミッターは50kPa~150kPaで、大気圧が100kPaのとき、ちょうどトランスミッターの出力は12mAになります。正常
正常、大気圧100KPa、(100-50)/(150-50)=50%、50%*16+4=12ma
出力12mAは正常で、16 ×%+4=12mAです。
検証環境は大気圧であり、絶対圧トランスミッターであるため、出力が12mAになるのは正しい
この現象は正常です。 絶対圧力トランスミッターは絶対圧力を測定し、その測定範囲は50~150 Kpaです。つまり、50 KPaの絶対圧力が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
この現象は正常です。 絶対圧力トランスミッターは絶対圧力を測定し、その測定範囲は50~150 Kpaです。つまり、50 KPaの絶対圧力が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
これは正常です。なぜなら、絶対圧トランスミッターは絶対圧を測定するもので、この計器の測定範囲は50~150 Kpaだからです。つまり、50 KPaの絶対圧が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
これは正常です。なぜなら、絶対圧トランスミッターは絶対圧を測定するもので、この計器の測定範囲は50~150 Kpaだからです。つまり、50 KPaの絶対圧が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
これはちょっと簡単ですね。1151APの絶対圧力変換器を検証していた人が、電源を接続するだけで計器から12mAの出力があることに気づきました。(計器の測定範囲が絶対圧50~150 KPaで、その時の大気圧が100 KPaの場合)この現象は正常です。 絶対圧力トランスミッターは絶対圧力を測定するため、この計器の測定範囲は50~150 Kpaであり、つまり50 KPaの絶対圧力が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaの場合、出力は×(100-50)+4=12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です。
この現象は正常です。なぜなら、絶対圧トランスミッターは絶対圧を測定するもので、その測定範囲は50~150 Kpaだからです。つまり、50 KPaの絶対圧が入力されると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 × % + 4 = 12mAとなります。現在、計器の出力がちょうど12mAなので、正常です
この計器の測定範囲は50~150 Kpaで、つまり絶対圧50 KPaを入力すると、計器は4mAを出力します;絶対圧150 KPaを入力すると、計器は20mAを出力する;計器は大気圧下、つまり入力が大気圧の100 Kpaのとき、出力は16 ×%+4=12mAとなり、現在の計器の出力はちょうど12mAです