シーメンスQRA10M.C火炎検出器の偶発的な故障について

2020-12-09View Original

Thread Content

この数日間、会社の炉の一基(天然ガスを燃焼させ、加熱媒体には熱伝導油を使用)が何らかの理由で1時間ほど停止しました。その後、5、6回試みても起動に失敗しました。最終的に原因を調べたところ、上部にあるシーメンスQRA10M.C型の炎検出器付近の環境温度が高すぎるため、点火時に炎検出の段階で問題が生じ、ずっと炎検出失敗という状態が続いていたことが判明しました。その後、火検出プローブを取り出して数分間冷却し、再び取り付けて点火すると、一度で成功した。火炎検出器を抜いて見たらとてもきれいで、計装用空気はずっと流れていました。このような状況はあり得るのか尋ねたいのですが、他の理由で今は分析できません。 同じ型番の火災検知器をご使用の方で、同様の状況に遭遇したことがある方はいらっしゃいますか?
Reply #22020-12-15
あれ、誰もいないね。昨日また故障が発生し、最終的に火災検知プローブのUV電球の寿命が尽きたという結論に至りました。プローブを交換したところ、今は正常に動作しています。後で関連資料を調べてみたところ、摂氏50度の環境下では電球の平均寿命は10,000時間だそうです。導入してからもだいたい10,000時間ほど経っているので、今後は予備部品として電球をいくつか購入する必要がありそうです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.