可燃性ガス警報コントローラーは、必ず人が常駐する場所に設置しなければならないのでしょうか?もし人が常駐する配電室に設置し、DCSと通信させるのであれば、それは可能であり、関連規定に適合しているのでしょうか?前提として、現在の警報器の数は多くなく、GDSシステムは採用されていない。
Reply #22020-12-11
私はそうしました。個人的には、アラームが監視映像を送信することと、そこに人がいるかいないかは関係ないと思います
Reply #32020-12-11
規格で求められている分離というのは、私の理解ではコントローラとDCSは別々のものであり、ただしDCSと通信が可能で、そのデータをDCSのオペレーションステーションで表示したり、アラームを出したりすることができる、ということです。現場の警報点数が少なく、かつ中央制御室からもかなり離れているため、直接ケーブルを引くのは非現実的である(信号減衰の問題)。そのため、現場のキャビネットルーム内のDCSを経由してから中央制御室に送信する方が合理的である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.