電気とのインターロック線の接地に関する問題

2020-12-11View Original

Thread Content

連動モーターの起動、停止、およびモーターの運転状態。計器キャビネット室と電気配電室間のインターロックケーブルのシールド線の接地は、どちらの端で行うべきか?
Reply #22020-12-11
こちらは計器盤の片側接地のご依頼を受けました
Reply #32020-12-12
電気・計装専門分野間では、信号連絡ケーブルは計装側で接地し、電力連絡は電気側で接地する。
Reply #42020-12-21
状況によります。私が行ってきたのは、電気配電室に専用の計装交換キャビネットを設置し、電気側は電気的に接地し、計装側は計装キャビネットを介して間接的に接地するというものです。とにかく単一点接地だ。 計装交換盤を経由しない場合、個人的な提案を一つします。電気と計装の信号交換には、必ず乾式接点側と給電側がありますので、信号の給電側を接地することを検討してみてはいかがでしょうか。つまり、電気側から給電する場合は電気側を接地し、計器側から給電する場合は計器側を接地するのです。もちろん、これは少し面倒ですが、どちらか一方に直接接地する方法でも問題ありません。今ではすべてアースネットワーク方式で、アースに問題が生じる確率は非常に低いです。
Reply #52020-12-21
上の人の言う通り、シングルエンド接地こそが正解だ
Reply #62020-12-21
大物を生け捕りにする。 信号線は、どのように接続しても、保護接地を単点で接続すれば間違いありません。 最近知った両端接地のケースというのは、遮蔽ケーブルの遮蔽層を両端に接続して雷保護に利用するものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.