重慶川儀のポジショナーHVP111の使い方

2020-12-12View Original

Thread Content

先生方、重慶川儀のHVP111ポジショナーをお使いになったことはありますか?現在、このような状況で、DCSから開度指令を出してもバルブが動作せず、電流は正常です。自己診断もできず、「取り付け角度が適切でない」というエラーが表示されます。フィードバックレバーの位置を調整してもダメだ。以前、この位置決め装置に計装用空気が供給されると、位置決め装置の排気口から大きなシューシューという音がしました。計装用空気の供給が止まり、再び供給されると、DCSの調整機能は働かなくなりました。ポジショナーの説明書と解決方法をお願いします。
Reply #22020-12-13
開けて、空気回路の部品に汚れがないか確認してみてください。私はシーメンス製のもので同じ症状に遭遇したことがありますが、取り出してきれいに吹き掃除すれば解決しました
Reply #32020-12-14
正しく取り付けていない、まず大きな歯車を調整して、自己チェックすれば問題ないはずです。角度が合っていない
Reply #42020-12-14
接続棒のカムリングが外れて、大きな歯車としっかり接続されていない可能性があります。ケースを外して確認してみてください
Reply #52020-12-20
まずはフィードバック抵抗に問題がないか確認し、次にスロットル口が詰まっていないかチェックしましょう。どちらも同じような原理です。自分で分解して調べてみてください。息をするような音がする場合は、制御バルブブロックの摩耗が原因です。ABB製の場合、経験がなければ調整に時間を費やさず、そのまま交換した方がいいでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.