プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日の議題-2020-12-13日の問題 討論題:325、圧力の変動範囲が320~360 KPaのものがある。以下のA、Bの2台の圧力変換器を使用して測定する場合、通常の状況下ではどちらの測定精度が高いでしょうか?圧力変送器A:1級、0-600KPa;圧力変換器B:1級、250-500KPa(正しい結果のみを記述した者に5点、正しい計算過程または詳細な説明がある場合はさらに加点)
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
圧力変送器Bの測定範囲は250Kpaしかなく、320KPa以上の圧力をどうやって測定するのでしょうか??ですから、ここでは圧力変送器Aを選んで測定するしかありません。
圧力変換器A:1級、0~600KPaで、許容誤差は±6kPa、圧力変換器B:1級、250~500KPaで、許容誤差は±2.5kPa;そのため、圧力変換器Bの測定の方がより正確です。
圧力変換器A:1級、0~600KPaで、測定誤差範囲は±6kPa。圧力変換器B:1級、250~500KPaで、測定誤差範囲は±2.5kPa;そのため、圧力変換器Bの測定の方がより正確です。
Bも1%の精度誤差で、Bトランスミッターの誤差は2.5kPaで、誤差が小さい
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
B 解析:トランスミッターAを使用した場合の測定結果の最大誤差は、δmax=±1%×(500-0)=±5 Kpとなり、トランスミッターBを使用した場合は、δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpaとなる。したがって、トランスミッターBを使用する方が測定精度が高い。
圧力変送器Bの測定範囲は250Kpaしかなく、320KPa以上の圧力をどうやって測定するのでしょうか??ですから、ここでは圧力変送器Aを選んで測定するしかありません。
320~360 KPaの範囲で変動する圧力があります。以下のA、Bの2台の圧力変換器を使用して測定する場合、通常の状況下ではどちらの測定精度が高いでしょうか?圧力変送器A:1級、0-600KPa;圧力変送器B:1級、250-500KPa 解:A変送器で測定した最大誤差=±1%×(600-0)=±6Kpa; B型トランスミッターによる測定の最大誤差=±1%×(500-250)=±2.5Kpa; 答:通常の状況下では、Bの測定精度の方が高いです。
B 解析:トランスミッターAを使用した場合の測定結果の最大誤差は、δmax=±1%×(500-0)=±5 Kpとなり、トランスミッターBを使用した場合は、δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpaとなる。したがって、トランスミッターBを使用する方が測定精度が高い。
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。