プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-13日の問題

2020-12-14View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日の議題-2020-12-13日の問題 討論題:325、圧力の変動範囲が320~360 KPaのものがある。以下のA、Bの2台の圧力変換器を使用して測定する場合、通常の状況下ではどちらの測定精度が高いでしょうか?圧力変送器A:1級、0-600KPa;圧力変換器B:1級、250-500KPa(正しい結果のみを記述した者に5点、正しい計算過程または詳細な説明がある場合はさらに加点)
Reply #22020-12-14
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #32020-12-14
圧力変送器Bの測定範囲は250Kpaしかなく、320KPa以上の圧力をどうやって測定するのでしょうか??ですから、ここでは圧力変送器Aを選んで測定するしかありません。
Reply #42020-12-14
圧力変送器B:1級、250-500KPa
Reply #52020-12-14
圧力変換器A:1級、0~600KPaで、許容誤差は±6kPa、圧力変換器B:1級、250~500KPaで、許容誤差は±2.5kPa;そのため、圧力変換器Bの測定の方がより正確です。
Reply #62020-12-14
圧力変換器A:1級、0~600KPaで、測定誤差範囲は±6kPa。圧力変換器B:1級、250~500KPaで、測定誤差範囲は±2.5kPa;そのため、圧力変換器Bの測定の方がより正確です。
Reply #72020-12-14
圧力変送器B:1級、250-500KPa
Reply #82020-12-14
Bも1%の精度誤差で、Bトランスミッターの誤差は2.5kPaで、誤差が小さい
Reply #92020-12-14
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #102020-12-14
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #112020-12-14
B 解析:トランスミッターAを使用した場合の測定結果の最大誤差は、δmax=±1%×(500-0)=±5 Kpとなり、トランスミッターBを使用した場合は、δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpaとなる。したがって、トランスミッターBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #122020-12-15
圧力変送器Bの測定範囲は250Kpaしかなく、320KPa以上の圧力をどうやって測定するのでしょうか??ですから、ここでは圧力変送器Aを選んで測定するしかありません。
Reply #132020-12-15
320~360 KPaの範囲で変動する圧力があります。以下のA、Bの2台の圧力変換器を使用して測定する場合、通常の状況下ではどちらの測定精度が高いでしょうか?圧力変送器A:1級、0-600KPa;圧力変送器B:1級、250-500KPa 解:A変送器で測定した最大誤差=±1%×(600-0)=±6Kpa; B型トランスミッターによる測定の最大誤差=±1%×(500-250)=±2.5Kpa; 答:通常の状況下では、Bの測定精度の方が高いです。
Reply #142020-12-15
B 解析:トランスミッターAを使用した場合の測定結果の最大誤差は、δmax=±1%×(500-0)=±5 Kpとなり、トランスミッターBを使用した場合は、δmax=±1%×(500-250)=±3 Kpaとなる。したがって、トランスミッターBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #152020-12-25
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。
Reply #162020-12-29
トランスミッタAを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-0)=±5 Kp
トランスミッタBを使用した場合の測定結果の最大誤差:δmax=±1%×(500-250)=±3Kpa
したがって、トランスミッタBを使用する方が測定精度が高い。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.