乾式接点信号を二つに分けることは可能ですか

2020-12-15View Original

Thread Content

現場のターボファンの運転信号がSISに入っていますが、SISに影響を与えないようにしながらその運転信号をDCSに接続したいのですが、直接接続してもよいでしょうか?両側のカードはともにパッシブなドライコンタクト入力です。もし統合できない場合、どうやって実現すればいいのでしょうか?リレーを通して出力することはできますか?他の方法でしょう。やったことがある人は分析してもらえますか?
Reply #22020-12-15
ファンの運転信号も無源ドライコンタクトです
Reply #32020-12-15
リレーを用いて、信号をDCSおよびSISシステムにそれぞれ接続することを推奨します。
Reply #42020-12-15
標準的な方法は、ファンの運転信号がSISに入った後、DOからDCSに送ることです。
Reply #52020-12-15
それならSISの設定を変更する必要があり、DOポイントも1つ割かれます。上司に判断を仰ぎましょう。
Reply #62020-12-15
ある種のセーフガードは、1入力2出力です。 私たちはこのようなものを使っています。
Reply #72020-12-19
一進二出のセーフガードはとても安い
Reply #82020-12-19
普通のオムロンリレーはどれほど良いか
Reply #92020-12-19
実現方法は多くありますが、重要なのは変更後もSISのセキュリティレベルに影響を与えないようにすることです。ですから、最善の方法はSISのDOポイントからDCSに出力することです。1入力2出力のセーフティカットを使用する場合や、中間リレーを利用する場合は、セーフティカットとリレーのSLIレベルに注意し、余分なノードが追加されても元のSIS回路のSLIレベルが低下しないようにしなければならない。
Reply #102020-12-19
SISシステムである以上、セキュリティレベルに適合した1入力2出力のデジタルセーフガードを使用することをお勧めします。そうすれば問題は解決します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.