Thread Content
東北地方が冬に入ると、計器の作業量が**増えます。昨夜は夜勤で一晩中忙しくしていました。シーメンス製の位置決め装置の初期化を行った1件を除き、すべてが低温(-20度)のために流量計が故障してしまいました。防凍液を使ってもダメで、ヒーター付きの計器でさえも凍ってしまいました。職人の方々、ご自身の経験を教えてください
計器のヒーターの写真を見せてもらえませんか?見てみたいんです。名前は聞いたことがあるけど、実物がどんなものか見たことがありません。
東北で蒸気によるヒーティングを行う。主に計測機器系で、ほとんどが圧力取り出し用です。ヒーティングを施す前(凍結する前)に、ヒーティングの状態を確認し、圧力取り出し口からの液体を排出する必要があります。凍ってから対処するわけにはいかない
凍結する前に防凍結対策を行い、事前にヒーターを起動し、ドレン装置を点検し、ヒーターパイプラインを清掃する必要があります。防凍液はほとんどの場合、エチレングリコール水溶液を使用すべきで、エチレングリコールの含有量は60%~70%の間が適しており、マイナス40~50度程度なら問題ないはずです。
やはり断熱が重要で、凝固点の低い媒体を抽出して重点的にチェックし、断熱およびヒーティングの効果を確認する
明日、ヒートトレースの写真を撮りに行きます。明晩は夜勤です。皆さんのアドバイスに感謝します
ヒーターだけでは不十分です。断熱はしっかり行ってください。ヒータ付きドレンコレクターが壊れていなければ、通常は大きな問題はありません
孔板から渦街式に変更するなど、圧力測定装置を削減する;圧力差式二フランジキャピラリー;圧力変更用ダイアフラム。前提は作業条件にもよります。 次に、毎年10月の初めに断熱・ヒーターの点検を開始し、対応に取りかかります。 ヒートトレーシングの注意点:ヒートトレーシングによる火災の発生や、不均一なヒートトレーシングが測定誤差を引き起こすことに注意する;ヒーティングスイッチの感電;ヒートトレーシングの熱量が過大だと計器が損傷し、過小だと効果がない;複数のサーマルストリップは過度に直列に接続しないこと;ヒーター使用時は爆発防止に注意……気温が下がる時期には日勤での巡回を増やし、できるだけ夜勤では問題を起こさないようにしましょう。
実際、ヒーターを使うのはあくまで手段に過ぎず、肝心なのは責任感です。頻繁に点検し、汚れを除去することが正しいやり方です。電熱フィルムを使ってもいいです。
実際、ヒーターを使うのはあくまで手段に過ぎず、肝心なのは責任感です。頻繁に点検し、汚れを除去することが正しいやり方です。電熱フィルムを使ってもいいです。
凍ったの?こちらには経験があります。現在はマイナス22度で、冬は長期にわたってマイナス20度台が続き、数日もすればマイナス30度台になります。スッキリして最高。
保温伴熱には規格があり、HGT 20514-2014「計器および配管の伴熱・断熱保温設計規範」を参照することができます。現在、私は南部で化学工業に従事しており、主にセラミック繊維のロープ+防水シート+アスベスト管+アルミ板を用いた断熱処理を行っています。加熱には電気ヒーターを使用し、ヒーターテープは圧力伝達管に密着させて設置します。一部に蒸気ヒーターを使用し、蒸気ヒーターの場合はドレンコンベヤーに注意すればよい。計装機器のヒーターでは、何よりも断熱が重要であり(断熱性能は必ず確保しなければならない)、その次にヒーター自体の設置が求められる。
右側のこれは電気ヒーターテープですか?断熱材なしでもいいの?断熱層がない場合、この放熱量とヒートトレイの出力はどのように計算されるのですか?そんなに暑くて一緒にいられたら変だよ。また、一部の計器は条件によって計器保温箱に入れることができます。
断熱およびヒーティングは規格に従って行い、現場の計器選定では低温度耐性(電磁弁など)を考慮する必要がある。デジタル表示装置は、冬以外で使用しない場合は梱包を検討するべきである。