プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-17日の問題

2020-12-17View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日の話題-2020-12-17の問題 討論題:329、差圧変換器を用いて流量を測定する。差圧の上限は25Kpaで、二次計の測定範囲は0~200T/hである。差圧変換器の出力電流は4~20mAである。流量が80T/hの場合、対応する出力電流値はいくらか?(正解のみを記入した者に5点、正しい計算過程や詳細な説明がある場合はさらに加点)
Reply #22020-12-17
圧力差と流量が平方根の関係にあることから、(80/200)²=(I-4)/(20-4)となり、I=6.56mAとなる
Reply #32020-12-17
80/200*16+4=10.4マイクロアンペア
Reply #42020-12-17
80/200*16+4=10.4マイクロアンペア
Reply #52020-12-17
差圧変換器を用いて流量を測定する。差圧の上限は25Kpaで、二次計の測定範囲は0-200T/hである。差圧変換器の出力電流は4—20mAである。流量が80T/hのときの出力電流値はいくらか? 解:トランスミッターが圧力差を測定し、二次計器に流量値が表示されるまでの全過程は次の通りです。トランスミッターが圧力差ΔPを測定し、そのΔPが二乗根を取った後の電流Iとして出力されます。このIが二次計器に送られ、流量値Qとして表示されるのです。つまり、IとQの間には線形関係があります。 送信機が測定する圧力範囲ΔPmax=25kpaであり、二次計器が表示する流量範囲Qmax=200t/hである。二次計器がQ=80t/hを表示しているときの、送信機が測定する圧力差ΔPおよび送信機の出力電流値Iを算出する必要がある。 IとQは線形の関係にあるため、(I-I0)/(Imax-I0)=Q/Qmaxとなります(I0はゼロ点に対応する電流値)。つまり、I=Q/Qmax×(Imax-I0)+I0となり、数値を代入すると、送信器の出力電流値I=(80/200)×(20-4)+4=10.4(mA)となります。答え:流量が80T/hの場合、対応する出力電流値は10.4mAです。
Reply #62020-12-17
トランスミッタの出力電流には平方根を取ったものと、取っていないものがあります。平方根を取った出力電流は:(80 /200)*(20-4)+4 で、I=10.4mAです。平方根を取っていない場合は:(80/200)2=(I-4)/(20-4)で、I=6.56mAです
Reply #72020-12-17
△px/△p=(Fmax/F)² △px=△p(Fmax/F)²=2500(80/200)²=4000Pa I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA
Reply #82020-12-17
トランスミッタの出力電流には平方根を取ったものと、取っていないものがあります。平方根を取った出力電流は:(80 /200)*(20-4)+4 で、I=10.4mAです。平方根を取っていない場合は:(80/200)2=(I-4)/(20-4)で、I=6.56mAです
Reply #92020-12-17
電流値I=(80 /200)×(20-4)+4 =10.4(mA)
Reply #102020-12-18
トランスミッタの出力電流には平方根を取ったものと、取っていないものがあります。平方根を取った出力電流は:(80 /200)*(20-4)+4 で、I=10.4mAです。平方根を取っていない場合は:(80/200)2=(I-4)/(20-4)で、I=6.56mAです
Reply #112020-12-18
80/200*16+4=10.4マイクロアンペア
Reply #122020-12-18
電流値I=(80 /200)×(20-4)+4 =10.4(mA)
Reply #132020-12-18
出力は4~20ミリアンペア、電流範囲は4~16
Reply #142020-12-25
トランスミッタの出力電流値I=(80/200)×(20-4)+4=10.4(mA)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.