渦街流量計の前後の直管部の要件

2020-12-18View Original

Thread Content

蒸気パイプラインのプロジェクトで、現在2つの問題があり、どちらも前後の直管区間に関する要求です:1)渦流式流量計の前には遮断弁が取り付けられており、流量計と遮断弁の間の直管区間の長さはどれくらい必要でしょうか? 2):渦街流量計の前には蒸気水分離器が設置されていますが、流量計と蒸気水分離器の間の直管部の長さはどれくらい必要でしょうか? 皆さん、お答えいただけますと大変助かります。心より感謝します
Reply #22020-12-18
一般的には最初の10と最後の5で十分で、切替弁があれば適宜2.0倍まで延長できます!
Reply #32020-12-24
前方の直管区間は、長ければ長いほど良いのでしょうか?? ある程度の長さを超えると、精度の向上が顕著でなくなるのでしょうか??
Reply #42020-12-27
そうです。20倍ではもうかなり長くなっており、スペースは長ければ長いほど良いのですが、効果はもうあまり見られません。
Reply #52020-12-27
江蘇偉屹の渦街は、ほとんど直管区間を必要としません。詳細については直接お問い合わせください。他社の渦街ではトップ10のうち後ろ5位程度が目安ですが、エマーソンの回転式渦街はトップ5のうち後ろ3位程度が可能です。 でも、江蘇偉屹の渦街はとても高いんだよ~~
Reply #62021-03-10
あなたの家の流量計は、曲がり角やバルブの後ろに直接取り付けられますか? 整流は必要ないの?どんなハイテクの原理?教えてよ!
Reply #72021-03-10
あなたが買った時計には自分用の説明書があるでしょう
Reply #82021-03-10
メーカーの説明書に従ってください。一般的には最初の10回は、その後5回です。渦流式センサーを設置する際には、振動が大きい場所に設置してはいけない点に特に注意しましょう!
Reply #92021-04-14
渦街流量計メーカーがやってきました。お気軽にお問い合わせください。15890954071(微信も同じ番号)
Reply #102021-04-22
前方に何が取り付けられていても、とにかく直管区間を確保することが重要で、一般的には前方10、後方5で十分です。より安全を期すなら前方20が良いでしょう。そして渦街流量計は、上の人が言ったように振動の影響を大きく受けるため、必ず避ける必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.