2020-12-19View Original

Thread Content

装置内の冷却水用沈筒式液位計では、プロセス冷却水タンク内は常に満タンの状態が保たれ、機械やポンプの冷却水が供給される。沈筒内の液位は時間が経つにつれて100から下がり、通常は70~80%程度まで下がった後、再び時間が経つと100に戻る。現場検査の結果、沈筒を排気した後は0に戻り、排出される水は汚れておらず、ヒーティングも正常であったが、計器を起動しても100に戻らなかった。皆さん、分析をお願いできますか
Reply #22020-12-19
液面計出力曲線図 連続3日間、この現象が発生し、図中の緑色の曲線図
Reply #32020-12-19
時間帯を見て、どのようなパターンがあるか確認しましょう
Reply #42020-12-19
液面計と装置を接続している根元のバルブを閉じ、しばらくの間液面計の値が一定であるか観察します。もし依然として変動するようであれば、液面計に問題があるということです。(保温は正常に行うこと)
Reply #52020-12-20
最近遭遇した問題から見ると、これはヒートトレーシングの問題で、温度が高すぎて水が沸騰しているようです。 蒸気ヒーターならそのまま止めて、また後で様子を見よう。 電気ヒーターは温度を下げます。
Reply #62020-12-22
沈筒が漏れた、凍結した、気化した、これが主な理由です
Reply #72020-12-24
沈筒の作業環境に問題があるようで、ヒーターの設置などを順番にチェックしてみましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.