化学工場や重大な危険源のデータは、DCSから485通信を使って五位一体型の基地局に送信され、その後光ファイバーを経由して市安全監督局に届けられます。市安全監督局が受け取った後、外部ネットワークからアクセス可能な専用のウェブプラットフォームがあります。私たちのデータはDCSにおいても正常ですが、安全監督局のウェブサイトでは、毎日不定期に重大な危険源に関する警報が数十秒間発せられます。どなたか詳しい方、どこに問題があるのか分析していただけませんか。計装盤の現場表示とDCSはどちらも正常で、警報は出ていません。
それは言いにくいですね。通信信号のスキャン周期という、調査の方向性を提示できます。 根本から少しずつ調べていくことができます。まず、485経由で送信されるのはどのポイントかを確認し、これらのポイントはDCS上でどの計器のどの信号によって取得されているかを調べます。もし4~20mAの電流信号であれば、通常は問題ありません。なぜなら、一般的なDCSのAIカードにおける電流信号のスキャン周期は非常に短いからです。DCSが通信によってデータを収集している場合、送信と受信の間の2つの通信サイクルが異なるため、通信信号に誤りが生じることがあります。つまり、上位機がDCSに問い合わせを送信しても、DCSがまだ下位機からのデータをスキャンしていないため、誤ったデータが送信され、警報が発報されるのです。 他の点については私もわかりません。他の達人に答えてもらってください。
最新のチェックでは、こちらからの送信と向こう側での受信には大きな問題はないようです。しかし、ウェブサイト上では絶えずアラームが表示され続けています。また、向こう側のバックエンドのトレンドグラフは明らかに直線で正常なのに、理由もなくアラームが発生してしまいます。現在、データ収集の過程に問題はないと考えており、問題はウェブサイトやネットワーク側にあると思われます
ソースデータと転送に問題がなければ、問題は監視ソフトウェアにあるはずです。監視ソフトウェアのループ周期とアラーム閾値が近すぎるため、冗長性が不足している。
おそらくは悪名高いIoTのせいで、最も可能性が高いのはIoTのホストの設定に問題があり、ホストの施工業者にソフトウェアを使って警報閾値を調整してもらう必要があるということです
こちら側に問題はなく、485通信も問題ありません。485通信が途切れた場合は通常、データ保持機能が使われ、通信が途切れる前のデータが保持されます。その後、安全監視局の装置には通信を再開する機能が必要です。もし再び警報が発生した場合は、安全監視局の装置やソフトウェアの設定に問題がある可能性があります。
ウェブサイトの巡回チェックの間隔が適切でなく、アラームが鳴るタイミングがちょうど巡回の閑散時間に重なっているだけです。ウェブサイト側で修正すれば問題ありません
安全監督局または安全科学研究院に、警報が鳴った具体的な場所を調べてもらい、同時に彼らが設定している警報値も調べてもらいましょう。もし彼らが設定するアラームの下限値を0にしている場合、こちらのDCSの一部のパラメータが0未満になっている可能性があります(液面がない、または圧力がないとき、4~20mAの信号が3.99mAやそれ以下になることがある)。これが485経由で安全監視局側に送信されると、表示される値が0未満になり(アラームが発報される)、彼らにアラームの下限値を負の数に調整するか、下限値でアラームを出さないようにしてもらう必要があります。
ウェブサイトの問題のようです。前回連絡が来て、彼らが受け付けるデータにノイズがあると言われたので、どう処理したら解決するのかもわかりません
安全監督局のソフトウェアに問題があるのではないかと疑っている。その理由は、歴史的な傾向曲線が平坦だからです。