DVC6200ポジショナーの自己チェック問題

2020-12-21View Original

Thread Content

バルブの自動チェックを行う際に、「Insufficient travel」というエラーメッセージが表示され、チェックに失敗します。どうすればよいでしょうか?
Reply #22020-12-22
ストロークが不足している。バルブの実際のストロークを確認し、最も可能性の高い原因はフィードバックの取り付けミスである
Reply #32020-12-22
直動式のバルブですか?DVC6200の直動型マグネットストリップには2種類の規格がありますが、短行程用のマグネットストリップを長行程用のバルブに取り付けたのではないでしょうか。また、マグネットストリップとポジショナー本体の相対位置も適切かどうかです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.