Thread Content
海友の皆さん、お尋ねします。ベックオスのこの近接型ストロークスイッチはドライコンタクトですか、それともウェットコンタクトですか?どこからそれがわかるのでしょうか?また、どのようにして判断すればいいのでしょうか?
私も以前はデジタル接点だと思っていたのですが、何かおかしい気がして、専門的な説明もわかりませんでした。
どうすれば縁があるかないかがわかるのでしょうか?配線は正極と負極が区別されていないようで、私も正負極が区別されていないからこそそれをドライコンタクトだと思っていたのですが、今はまた違うように感じます。
まずは数線について言ってください。そうすれば判断しやすくなります。2線の場合は、必ず電源として機能すると同時に出力も行われる現象があります。図にもはっきりと示されています
申し訳ありません、表現が間違っていました。説明を見ていなくて、圧降と漏れ電流があり、電子スイッチです
出力電流もすべて表示されているのに、どうしてまだ乾式接点なのか。ただし、本安規格に適合しているかもう一度確認する必要があります。
はは、スイッチングスイッチがデジタル信号なら、間違いなく乾式接点だよね。 なぜわかるかと聞かれるけど、2線式だよね。2本の線で電力を供給しなければいけないし、スイッチにはバッテリーが搭載されていないよね。電源がないんだ。電力供給は間違いなくDCS側から来るんだよね。その旅行スイッチは他に何になるっていうの?絶対に乾式接点だよ。 この質問をするなら、まず投稿者は一つ知っておく必要があります。デジタル接点も動作時には電流が流れます。乾式か湿式かというのは電源側がどこにあるかという問題であり、どんな信号であっても、電流が流れなければ測定することは絶対にできません。DCS側から電力が供給される場合、現場のストロークスイッチはドライコンタクトとなります。一方、ストロークスイッチ側から電力が供給される場合(この場合、まず別の2本の配線でストロークスイッチ本体に電力を供給する必要があります)、その時初めて現場のストロークスイッチはウェットコンタクトになります。 また、投稿者にはガン接点信号とNUMAR信号の違いについてもう一度百度で調べることをお勧めします。これこそがストロークスイッチの信号タイプにおいて最も一般的な2つの区別です。
ドライコンタクト(パッシブ)とウェットコンタクト(アクティブ)の判別は、信号出力端子から内側を見て、内部に電源がない場合はドライコンタクト(パッシブ)、内部に電源がある場合はウェットコンタクト(アクティブ)です。 接点信号についてもそうであり、アナログ信号についても同様です。 上記の判定基準において、この接近スイッチはドライコンタクト(パッシブ)のスイッチ信号です。 動作電流は2~100mAで、これはこのスイッチが正常に動作する際に許容される電流であり、出力電流ではありません。
これはスイッチトランジスタで、ドライコンタクトは極性を気にせず使用できますが、極性を逆にすると導通しますか?
技術仕様には必ず「逆極性保護」という項目があり、極性を考慮する必要がないことを示しています。
私が理解している逆極性保護とは、電源の極性が逆になってもセンサーが壊れないだけで、正常に動作しなくなるということです
ありがとうございます。私もうちの設計院の計装室に相談してみたんですが、彼らがコンタクトを提案したのは、DSC側からストロークスイッチに電力を供給したいからで、現場での電力供給は望んでいないとのことでした。なるほど、ということですね。私はずっと、それはストロークスイッチに電力が必要かどうかということだと思っていました。
返信ありがとうございます。デジタル接点であることが確認できました。