Thread Content
プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-23日の問題 討論テーマ:335、単フランジ式液面計を用いて開放型タンク内の液面を測定する場合、最高液面と最低液面が計器までの距離はそれぞれh1=1m、h2=3mである。測定対象の媒体の密度がρ=980kg/m3の場合、次を求めよ:2、液面の高さh=2.5mのとき、電気式液面計の出力はいくらか?(正解のみを記入した者に5点、正しい計算過程や詳細な説明がある場合はさらに加点)
液面計の高さH=2.5mの場合、(2.5-1)/(3-1)=0.75となるため、出力は16mAとなる。
単フランジ式液位計を用いて開放型容器内の液位を測定する場合、最高液位と最低液位が計器までの距離はそれぞれh1=1m、h2=3mである。測定対象の媒体の密度がρ=980kg/m3の場合、次を求めよ:2、液面の高さh=2.5mのとき、電気式液面計の出力はいくらか? 解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 答:液面の高さh=2.5m、電気式液面計の出力は16mAです。
I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。
4+(2.5-1)/(3-1)*(20-4)=16マ
液面計の高さH=2.5mの場合、(2.5-1)/(3-1)=0.75となるため、出力は16mAとなる。
単フランジ式液位計を用いて開放型容器内の液位を測定する場合、最高液位と最低液位が計器までの距離はそれぞれh1=1m、h2=3mである。測定対象の媒体の密度がρ=980kg/m3の場合、次を求めよ:2、液面の高さh=2.5mのとき、電気式液面計の出力はいくらか? 解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 答:液面の高さh=2.5m、電気式液面計の出力は16mAです。
単フランジ式液位計を用いて開放型容器内の液位を測定する場合、最高液位と最低液位が計器までの距離はそれぞれh1=1m、h2=3mである。測定対象の媒体の密度がρ=980kg/m3の場合、次を求めよ:2、液面の高さh=2.5mのとき、電気式液面計の出力はいくらか? 解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 答:液面の高さh=2.5m、電気式液面計の出力は16mAです。
上記の結果によると、2.5Mの場合は19600/4*3=14700(Pa)となる
(2.5-1)/(3-2)=0.75、0.75*(20-4)+4 = 16ma
4+(2.5-1)/(3-1)*(20-4)=16マ
(h-h1)/(H2-H1)=1.5/2=3/4、3/4×16+4=16MA
H=1mのとき4mA。 H=3mのとき20mA。 H=2.5mのとき、(20-4)/(3-1)*(2.5-1)+4=16mA。 下手な方法で、H=1mの時は4mA。H=3mのとき20mA。H=2mの場合は12mAです。H=2.5mの場合は16mAになります。等分法
I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 液面の高さh=2.5m、電気式液面計の出力は16mA。
2、液面の高さhが2.5mの場合、電気式液面計の出力はいくらになるか? 解:I=(h-h1)/(h2-h1)×(20-4)+4=(2.5-1)/(3-1)×16+4=16(mA)。 答:液面の高さh=2.5m、電気式液面計の出力は16mAです。
液面計の高さH=2.5mの場合、(2.5-1)/(3-1)=0.75となるため、出力は16mAとなる。