SISシステムには1入力2出力のセーフガードは使えないよね

2020-12-23View Original

Thread Content

問題の説明:反応釜(R1501)の圧力が非常に高くなると(PSHH-R1501)、インターロックにより給料弁XV-R1501-1が遮断され、循環水の給料弁回路はSIL2となります。現場では1入力2出力のセーフガードが使用されています。。 根拠:「石油化学プラントの安全計装システム設計規範(GB/T50770-2013)第6.2.2条」
Reply #22020-12-23
新しいプロジェクトはできるだけ一緒にやらない方がいい。独立
Reply #32020-12-24
SIL回路にはすべてSIL認証が求められます。まずお聞きしますが、この1対2のセーフガードにはSIL認証がありますか?
Reply #42020-12-24
SIL2は適切ですが、共通原因による故障を考慮すると、分けた方が良いでしょう。SIL2は計器に対する要求がかなり厳しいです
Reply #52020-12-28
というか、通常は一緒に扱うことができますが、もし基準通りに最適に実行しようとするとコストが高すぎるのです。SIL2の1入力2出力のセーフガードを使えばいい。設計院でもみんなそうしているし、どうせ適切かどうかの問題だ。
Reply #62021-02-07
もう一方の出力はどこに行ったのか?何をしているにせよ使用しないでください。そうしないと共通の原因で機能しなくなり、2つの保護層が同時に効果を失う可能性があります。ましてやSIL2の場合、検査では確実に合格できません。
Reply #72021-02-07
私たちのSISでは1入力2出力のセーフガードが使用されていますが、もう一方の出力はDCSに使われています。もし2つの出力をどちらもSISに入れるといけないでしょうね
Reply #82021-02-07
1入力2出力のセーフガードを使用する場合、まずは安全等級を満たす必要があり、その上でコストを考慮します。2つのシステムであれば問題ありません。彼はハードポイントだから。
Reply #92021-02-08
中国化学物質安全協会が招聘した専門家は、ある液体炭化水素化学企業の一進二出型セーフガードに問題があると指摘し、改善を求めた。
Reply #102021-02-08
1対2のセーフガードでは不十分で、反応釜(R1501)の圧力が非常に高い(PSHH-R1501)という信号をそれぞれ2つのセーフガードに接続し、その2つのセーフガードから出る配線をそれぞれ、給料弁XV-R1501-1を遮断するインターロック制御器と、循環水給料弁を開くSIS制御器に接続すれば、要件を満たせますか?
Reply #112021-02-09
SIL1の場合は1入力2出力のセーフガードを使用できますが、SIL2の規格ではそれは適切ではなく、安全監督機関の現地検査ではセーフガードの使用が許可されません。1入力2出力のセーフガードを使用すると、保護性能が低下します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.