プロセスエンジニアリング地域-計装自動制御版-毎日のテーマ-2020-12-24日の問題

2020-12-24View Original

Thread Content

プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御版-毎日の話題-2020-12-24日の問題 討論テーマ:336、ある温度計の測定範囲は0~1000℃である。工程の要求により、温度指示値の誤差は±7℃を超えてはならないため、精度等級は何を選ぶべきか?(正解のみを記入した者に5点、正しい計算過程や詳細な説明がある場合はさらに加点)
Reply #22020-12-24
7/1000=0.7%なので、精度等級は0.5級を選ぶべきです。
Reply #32020-12-24
精度等級は0.5級を選ぶべきです。
Reply #42020-12-24
精度等級は0.5級を選ぶべきです
Reply #52020-12-24
ある温度計の測定範囲は0~1000℃です。工程の要求により、温度指示値の誤差は±7℃を超えてはならないため、精度等級は何を選ぶべきか? 解:工程要件によると、計器の許容誤差=(±7/(1000-0))×100%=±0.7%です。 答:精度等級が0.5級の温度計を選ぶべきです。
Reply #62020-12-24
精度=許容最大誤差/測定範囲×100%=7/1000×100%=0.7%ですが、計器の精度に0.7という値は存在しないため、0.7より高い精度等級を選択する必要があります。そのため、この計器の精度等級は0.5に設定されます。
Reply #72020-12-24
測定範囲1000、7/1000=0.007=0.7%、0.5級を選択
Reply #82020-12-24
精度等級は0.5級を選ぶべきです。
Reply #92020-12-25
この投稿は最後に chenyuyan によって 2020-12-25 09:44 に編集されました。精度は0.5級です
Reply #102020-12-25
測定範囲1000、7/1000=0.007=0.7%なので、精度等級は0.5級を選ぶべきです。
Reply #112020-12-28
7/1000=0.7%なので、精度等級は0.5級を選ぶべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.