シーメンスポジショナーの故障

2020-12-28View Original

Thread Content

昨夜の夜勤中、圧力制御バルブの開度がずっと100のままでした。現場に行ってみると、シーメンス製のポジショナーのパネル上では入力信号が0(計装室からの信号)と表示されており、制御バルブは完全に閉じているはずでした。しかし、バルブの開度表示は完全に開いている状態で、実際にも現場のバルブは完全に開いていました。ポジショナーへの空気供給圧力は正常でしたが、ポジショナーの出力は最大値になっていました。送風を切った後、バルブは完全に閉じ、詰まることもなく、自動調整を行うとポジショナーが正常になりました。(ただし、特に最初のステップで調整に少し時間がかかりました)その後、バルブの運用も正常になりました。皆さん、ポジショナーの故障はどこにあるのでしょうか?
Reply #22020-12-28
申し訳ありません、現場の照明の影響で写真があまりはっきりしていません。これはおそらく調整中のものです
Reply #32020-12-28
モーミン、発作?:lol:lol:lol:lol
Reply #42020-12-28
調査オペレーターがそのバルブの等級に関する操作変更記録を確認する
Reply #52020-12-28
変だな、自己診断で決めればいいのに:lol
Reply #62020-12-28
バルブポジショナーの正逆作用が鈍っているように感じます
Reply #72020-12-28
このような場合は、まず現場でMA値を測定します。もし4MAの場合、バルブが全開状態になっているので、リレーの作用方向が逆になっているため、修正する必要があります。でも、調整すればいいって言うけど、大変だよ!
Reply #82020-12-29
まずはポジショナー内のパラメータをチェックすべきで、自己診断時の最後の手段です。
Reply #92020-12-29
このような問題は現場でなければ判断できません。問題が発生した時、現場の電流信号はどのくらいですか?気圧は5キログラムか、バルブ位置フィードバック抵抗は正常か
Reply #102020-12-29
このような場合、まず現場の4mAと20mAがそれぞれどのバルブ位置に対応しているかを確認し、次に制御室側も確認して両者が一致しているかをチェックします。投稿者が報告している状況は、おそらく一致していないでしょう。制御室のオペレーターが以前に何かを変更したのか、あるいは自動調整を行った後にオペレーターが再び元に戻したのかもしれません
Reply #112020-12-29
皆様のご指導ありがとうございます。次回はまず入力電流を測定し、その後リポジショナーの設定を確認し、最後に中央制御室とも相談して確定させます
Reply #122020-12-30
シーメンスのポジショナーの調整における特徴の一つは、調整前にバルブを最高位置や最低位置にしないことで、そのため調整の最初の段階が非常に遅くなるという点です。バルブを最高点と最低点以外の任意の位置に設定することで、調整の最初のステップが非常に速くなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.