圧力変送器の取り付け位置については、一般的に以下の基準に従います。 しかし、自己制御取付図集には、上に取り付けるものも下に取り付けるものもあるが、それはどう解釈すればいいのでしょうか? 上の基準は「できればこのように取り付けるのが望ましいが、そうでなくても構わない」という意味で理解してよろしいですか?例えば、下側の媒体がガスの場合、上に取り付けたり、折ってから下に取り付けたりといった方法もありますし、液体の場合も同様です
その条文はどこのものですか?記述が不正確ですね。正しくは、圧力取り出し点が媒体のどちら側にあるかで、トランスミッターは実際にはどこにでも設置できます。
多くの場合、結果のために悩んだり、結果を得ようとしたりしない方がいい。 視点を変えて、需要と原因から考えると、すっきりと見えてくる。 ガス媒体の場合、トランスミッターは圧力取り出し点よりも高い位置に設置する(もちろん、圧力導入管にも傾斜が必要で、液だまりができてはならない)。これにより凝縮液をプロセス配管内に戻しやすくなり、これが推奨される取り付け方法である。センサーが圧力取り出し点より下にある場合、圧力導入管内に時間が経つにつれて凝縮液が溜まり、測定に影響を与えたり、測定不能になったりすることがあります。状況に応じて、圧力導入管の底部(またはセンサーのネジ栓、一般的には圧力導入管での凝縮液排出が用いられる)に凝縮液排出装置を設置する必要があります(媒体や使用環境に応じて、その場で排出するか密閉型で排出するかが選択される)。液体媒体も、同様です。 また、HGT21581の現行バージョンは2012年版で、2010年に出たのは非公式版です。
このような質問ができるのは、初心者か、理論を実践と結びつけたことがない人だけだ。まず、規格の要件には明確に記載されていますが、これは推奨される設置位置であり、この設置位置は媒体の状態によって決定されるものです。これについては特に説明する必要はありません。取り付け図集をよく見てみると、旧バージョンの図集には区別がなかったのですが、新バージョンでは区別が設けられており、推奨されない場所での配管接続図と推奨される場所での取り付け図に分かれています。なぜ推奨されない場所に設置されるのかというと、設計をしたことがある人や現場を見たことがある人ならわかるでしょう。理論的にはガス送信機は配管の上方に設置すべきですが、配管のルートが天井裏にある場合、送信機をどこに置けばいいのでしょうか?配管は高さ3メートルですが、トランスミッターは上の階に置くか、屋上に置くか?それとも配管を使って、あなたが配管を下ろすのを手伝う?液体配管を測定する際、多くの配管はかなり低い位置にあるが、トランスミッターはどのように配置すればよいのか?最低値よりも下?地面に伏せて見る?ですから、工学設計には一般的に絶対的なものはなく、実際の状況を重視しなければなりません。推奨されるのは理論上のものであり、具体的には現場の実情に応じて決定し、教条主義的な過ちを犯してはなりません。
皆さんのご返答、ありがとうございます。分かりました。 元々は電気の仕事をしていて、その後計測器の分野に転向しました。まだよくわからないことが多く、もっと学ばなければなりません*。
3階で詳しく説明されています。液体を下向き45度に設置するのは、配管上部のガスが測定に影響を与えないようにするためで、プクッと大きな気泡が通り過ぎていきます。それでは、どうやって正確に測れるのでしょうか?また、できれば垂直に下向きにしない方が良く、配管の下部に異物や微粒子が圧力取り出し管内に溜まるのを防げます。
ありがとうございます。もう一つ初心者向けの質問があります。ガスの圧力を測定する場所は配管の上部ですが、その圧力測定ポイントは、配管の真上にあるのでしょうか?やはり45度の角度で圧力を測定するのか?
図鑑をよく見ると、はっきりとマークがついています。
2012年版の取り付け図集には、圧力取り出し点よりも下にトランスミッターを設置する形態はもう記載されていないようです。煙ガスの圧力を測定する場合、トランスミッターが圧力取り出し点よりも下にあると凝結しやすく、頻繁に排水する必要があります。北方地域では保温処理をしなければ凍結しやすいです。
4階こそが正解!設置時はすべて実際の状況に応じて行われます!凝縮液があっても必ずしも排出する必要はなく、ゼロ点移動を行えばOKです
この投稿は最終的にHEJIYUERによって2020-12-31 21:19に編集されました。圧力導管と変換器の相対的な高さに関する原則としては、環境温度が高くなったり低くなったりする範囲内でも、圧力導管内の媒体を単相状態に保つことです。つまり、液体であるか、ガスであるかのどちらかです。これは気体の物性パラメータに関わるものです。媒体の加圧露点はいくつか?自分の体の温度と周囲の温度を比べてみてください。 1。乾燥ガス、例えば窒素や計装用空気は露点が非常に低く凝縮液が発生しないため、トランスミッターの設置高さを柔軟に決定できます。 2。微凝縮性ガス、例えば圧縮空気や、わずかに重質成分を含む天然ガスは、極めて低い環境温度下で凝縮液が析出し、次第に蓄積されることがある。 A:ヒートトレイ、乾燥ガスとして扱い、上部に設置。 B:隔離液を注入し、液体として下に装着する。 3。凝縮しやすい気体、例えば水蒸気や、冷却水によって凝縮できるすべての気体の場合、その自己凝縮液が隔離液となり、下部に配置される。 (もしそのガスを保温して気体状態を保つことができれば、上に取り付けることもできます。しかし、実際にはあまりそうはしない) 4。環境温度では気化しない液体、下着。 5。環境温度で容易に気化する液体、例えば空分深冷の液体は、実際には導圧管内が気体となっている。(最低環境温度でも管内に気相が保たれていれば、下側に設置することも可能)最適な方案は、水平な圧力取り出し口を使用し、変換器と圧力取り出し口を同じ高さにし、圧力導管をできるだけ短く水平に敷設することで、この場合は液の滞留が生じません。 しかし、チャンスは待っていても訪れない。 HGのこの取り付け図は参考になりますが、具体的な問題については個別に分析する必要があります。実践こそが真の知識を生み出すもので、決してマニュアル通りにやるだけではいけません。添付のISO-2186-2007「差動流量計の圧力導入管路の設定」を参照してください。
図鑑に固執する必要はなく、原則として気体媒体の場合は圧力を測定し液が溜まらないようにし、液体媒体の場合は気が溜まらないようにする
これは主に圧力測定ポイントに関するもので、ガスの場合は配管の上部で測定し、液体が測定に影響を与えないようにするものです。液体の場合も同様の理由から、下部で測定します。送信機の取り付けについては、観察や点検が容易な位置にします。
“「上に装着されるもの、下にもある」というのは、「気体の場合は上に、液体の場合は下に装着される」ということに対応する。
もしそうなら、液体が低温になると結晶が析出するのですが、それで大丈夫でしょうか?
トランスミッタの設置位置に関する基本原則:1、測定対象媒体が気相、蒸気相、液相などの特性であること;2、測定対象媒体および測定装置の各段階における環境気象条件;3、メンテナンスと点検が容易;4、設置工事が容易;5、上記の条件を満たす前提で、設置に必要な材料の消費量が最も少ない。
重要なのは、標準図を作った人が、この点を書き込んでいないということだ。。。。:P
図鑑には傾斜方向の表示があり、使用する媒体に応じて柔軟に選択できます
差圧式流量計と同様に、測定対象が液体かガスかを区別し、液体を測定する際にガスが混入したり、ガスを測定する際に液体が溜まったりするのを防ぎます