2020-12-30View Original

Thread Content

状態:1. 高さ 1.5 メートルのガラス張りの移送タンク 2. 材料の最高温度は 130℃ に達する可能性があります 3. 温度が下がると結晶化します 4. DN50 フランジ 5. 上部スペースは限られています。どの液面計がより優れているかを知るのに専門家が助けてくれますか?元々はPTFEフロートレベルゲージを使用していました。 1~2回使用しただけで、素材の結晶化により浮き玉が真ん中に引っかかってしまい、常に指示値が残ってしまいます。レーダーレベル計を検討しましたが、レーダーレベル計自体にブラインドゾーンがあります。死角を除くと測定可能位置はわずか1メートル強です。
Reply #22020-12-30
超音波液面を外付けした差圧レベル計(断熱性を考慮、結晶化防止のため下フランジに圧力がかかる)
Reply #32020-12-31
プロセスで測定する必要がある液面レベルの値はどれくらいですか?レーダーレベル計の死角はそれほど深刻ではありません。結晶化のある材質の場合は非接触レベルゲージの使用を推奨します。
Reply #42020-12-31
同様の作業条件下で使用する高温高周波アドミッタンスは、液面レベルではあまり正確ではないため、間に合わせとして使用できます。レーダーは、媒体の温度耐性と誘電率が満たされているかどうかを考慮する必要があります。レーダーは通常、タンクエリアまたは開放型の機器で使用され、比較的安定しています。私の経験では、温度と圧力を扱う他の機器はうまく機能しません。
Reply #52021-01-04
勉強*、レーダー連絡をしました
Reply #62021-01-16
120G高周波レーダーを使用し、物質との接触がなく、物質の結晶化が測定、通信に影響を与えません。:6274240

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.