サージプロテクター

2009-12-31View Original

Thread Content

現在のサージプロテクターと制御室内のサージプロテクターには大きな違いがありますか?大型の石油倉庫の場合、制御室にだけサージプロテクターを設置しても大丈夫でしょうか?
Reply #22009-12-31
現場と制御室の両方にサージプロテクターを設置する場合もありますので、具体的に分析する必要があります
Reply #32010-01-01
システムを保護したい場合は、室内に設置してください;現場の計器を保護する場合は、現場側に追加する;あるいは両側にも追加する
Reply #42010-01-20
油槽所である以上、信号の入力、出力、電源をすべて設置してこそ安全です。
Reply #52010-02-08
過電圧保護の仕様に基づき、サージプロテクタを設置する。ほぼすべての場合の過電圧保護は、少なくとも2段階に分けるべきである。電源のように、各々が一次保護のみを備えた放電器は異なる場所に設置でき、同一の放電器内にも複数段階の保護が含まれていることがある。効果的な過電圧保護を実現するために、人々は保護が必要な範囲を異なる電磁両立性のゾーンに分ける必要があります。この保護範囲には、雷保護ゾーン0、過電圧保護ゾーン1から3、そしてより高い番号を持つ干渉電圧保護ゾーンが含まれます。
Reply #62010-02-08
サージプロテクターは、現場側とキャビネット側の両方に設置する必要があります。そうでなければ保護機能は発揮されません。現場側ではパイプ式で直接設置でき、測定ポイントが多い場合は箱を設置し、その中でレール式で設置することもできます。キャビネット側では一般的にレール式が採用されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.