3051トランスミッターと標高の影響

2009-12-31View Original

Thread Content

3051CG圧力、CD差圧、L液位変送器の取り付けが標高(1500メートル)に影響を与えるか、もしある場合はどのようにして解消するか
Reply #22010-01-03
投稿がすぐ沈んでしまうので、自分で押しておきます。海友さんからの返信を楽しみにしています。
Reply #32010-01-03
私が使ったものは標高1150程度では問題なかったが、1500ではわからない
Reply #42010-01-06
影響はありません、私たちはオルドス高原でも問題ありません。
Reply #52010-01-20
こちらは標高2300メートル以上なのですが、特に影響はなく、ゼロ調整は必要ないようです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.