計測器の選定における問題点についての検討

2009-12-31View Original

Thread Content

計測器の選定は最も重要であり、今後の使用状況は選定方法と直接関係しています。しかし、選定の過程においても経験や教訓がありますので、皆さんで共有し合い、他の人が同じ過ちを犯さないようにしたいと思います。内容は主に、これまでの計測器の選定時の主要なデータ、使用中に発生した問題、改善方法、改善後の効果に焦点を当て、意見交換や情報共有を行います。私は最大限の評価を与えて皆さんに報酬を与えますので、積極的に参加してほしいと思います。学ぶ価値のある内容には積極的な報酬を与えます。主な形式は以下の通りです(皆さんの改善を期待します):
・これまでの選定時の主要なデータ:
・使用中に発生した問題:
・改善方法:
・改善後の効果:
Reply #22009-12-31
一つヒントを出すと、超音波式液面計を選ぶことをお忘れなく;戻ってみると、工業用媒体の表面に常に泡があったため、選定に失敗した。問題の根本原因:現場環境を十分に分析しなかったこと。
Reply #32010-01-02
最近、職場でE+H製の電磁流量計を購入しましたが、設置後に使用できません。その理由は、電磁流量計の媒体には導電性が求められるからです。また、購入した電磁流量計は、導電性のない有機溶剤の混合物を媒体とする配管に設置されています。
Reply #42010-01-02
圧力変換器の選定にあたっては、状況を十分に考慮する必要があります。当社のある工程で圧力変換器を選定した際、一時的な負圧が発生する可能性を考慮せず、計器に負の出力機能がなかったため、変換器が頻繁に故障しました。
Reply #52010-01-02
真空制御バルブを選定する際、使用経験も具体的なパラメータもないため、配管の直径と同じサイズのバルブを選んでしまった結果、運転開始後に使用できなくなってしまいました
Reply #62010-01-03
投稿者さん、パイプより小さいものを選ぶんですか?なぜ同じ大きさにできないの?
Reply #72010-01-03
ガス管の流量を測定するために渦流式流量計を選びましたが、設置後、誤差が大きすぎて使用できませんでした。原因:ガス管の振動が大きいことを考慮していなかった。
Reply #82010-01-03
冷却水システムにおいて配管の直径を考慮しなかったため、購入した調節弁は配管の直径が小さすぎて調節機能を果たせませんでした。
Reply #92010-01-03
6階への返信:これはおそらくバルブのシール性と流動性の大きさに関係しているでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.