Thread Content
Experion高性能サーバー:サーバーはPKSシステムの核心であり、より高い信頼性を実現するために冗長構成を選択できます。同一構成のサーバーを2台用意し、メイン/スタンバイの構造で互いにサポートし合います。メインサーバーに障害が発生した場合、バックアップサーバーが自動的にメインサーバーとして機能し、コントローラーやRTU(リモートターミナルユニット)からデータを収集して、オペレーションステーションにデータサービスを提供します。通常、メインサーバーは冗長ネットワークを介してデータベース内のすべてのデータ処理情報をスタンバイサーバーに送信し、メインサーバーとスタンバイサーバー間で同期を図ります。 Experionシステムサーバーの核心部分は、システムのリアルタイムデータベース(RTDB-Real Time Data Base)です。このリアルタイムデータベースはサーバーのメモリ内に存在し、プロセスデータ、履歴データ、設定データ、ユーザーデータ、アラームやイベント、システム状態を保存します。サーバーはメモリ内のリアルタイムデータベースをハードディスクに保存し、システムの電源切れ時にデータ損失をできるだけ最小限に抑えます。 エクスペリオン操作ステーション:FLEX操作ステーション(Fステーション):オペレーターがFステーションで見るすべての情報は、サーバー上のRTDBデータベースから供給されます。利点:価格が安く、柔軟で便利。欠点:サーバーに障害が発生すると、F操作ステーションには情報が表示されず、白い画面になります。 コンソール操作ステーション(Cステーション):内部にRTDBデータベースがありますが、このデータベースはプロセスデータベースのみを保存し、プロセスデータはコントローラーからのみ取得され、その他のデータはすべてサーバーから取得されます。利点:サーバーに障害が発生しても、プロセスデータの監視を続けることができます。欠点:価格が高い、CステーションはFTEネットワーク上に必要で、遠距離には適していない。 コンソール拡張操作ステーション(CEステーション):すべての情報はCステーションから取得され、1つのCステーションには3つのCEステーションを接続できる。 C300コントローラ:コントローラハードウェア、コントローラソフトウェアCEE(Control Execution Environment)、FTEネットワークインターフェースを含む。C300の5つの主要機能:上位通信、ポイントツーポイント通信、IOLINK1 IO通信、IOLINK2 IO通信、確定性実行環境。
投稿者さんはホーニーのeserverを使ったことがありますか?この分野の経験はありますか?
FLEX操作ステーション(Fステーション):オペレーターがFステーションで見るすべての情報は、サーバー上のRTDBデータベースから提供されます。利点:価格が安く、柔軟で便利。欠点:サーバーに障害が発生すると、F操作ステーションには情報が表示されず、白い画面になります。 コンソール操作ステーション(Cステーション):内部にRTDBデータベースがありますが、このデータベースはプロセスデータベースのみを保存し、プロセスデータはコントローラーからのみ取得され、その他のデータはすべてサーバーから取得されます。利点:サーバーに障害が発生しても、プロセスデータの監視を続けることができます。欠点:価格が高い、CステーションはFTEネットワーク上に必要で、遠距離には適していない。 コンソール拡張操作ステーション(CEステーション):すべての情報はCステーションから取得され、1つのCステーションには3つのCEステーションを接続できる。
3# F123F456 現在使用しているのはホニウェルのE SERVERです。
制御戦略の保存と復元にはCheckPointファイルが使用されます。チェックポイントファイルの作成は、手動でも自動でも可能です。手動(Manual)でCheckpointファイルを作成する:Monitoringウィンドウでコントローラーを選択し、マウスの右ボタンをクリックしてCheckpointを選択します。「Save Checkpoint Manually」を選択し、そのウィンドウでチェックポイントを作成したいコントローラーをボックスに追加し、チェックポイントファイルの名前を変更してから「SAVE」をクリックして保存します。 チェックポイントファイルの自動(Automatic)生成:Monitoringウィンドウでコントローラーを選択し、マウスの右ボタンをクリックしてCheckpointを選択します。「Schedule Checkpoint Tasks」を選択し、チェックポイントを作成する必要があるコントローラーをボックスに追加します。次に「Startup Type」で「Automatic」を選び、チェックポイントの開始日時と間隔を設定します。
サーバー構成におけるいくつかのバックアップ (1)CheckPointバックアップ 方法:メインサーバー上ですべてのコントローラーに対して手動でCheckPoint操作を行う。また、StationのEventでチェックポイントが正常に完了したことを示すメッセージが表示されるようにしてください。バックアップパスは:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Honeywell\Experion PKS\ Checkpointです。 (2)ERDBデータベースのバックアップ ERDBデータベース 方法:Configuration Studioで「Administer the control strategy database」を開き、ERDBデータベースをバックアップします。バックアップパスは:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER \ps_erdb.mdfです。 (3)EMDBデータベースのバックアップ方法:Configuration Studioで「Administer the system database」を開き、EMDBデータベースをバックアップします。パス:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER\epks_emdb.mdf。 (4)Station内のDefaltおよびFactoryのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Client\Station下にあるDefaltおよびFactoryファイルをバックアップする。 (5)Quick Builderプログラムのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\data\qdb\*.qdbファイルをコピーします。 (6)履歴データのバックアップ 方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\archiveにバックアップされたファイルを定期的に保存し、移行する。 (7)イベントバックアップ方法:保存パスがC:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\evtarch\backupのファイルをコピーしてバックアップする。 (8)フローチャートのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\client\abstractフォルダ内のすべてのファイルをコピーする。 (9)2台のサーバーおよびオペレーションステーション(各ユニットは同じ機種で、同種のSTATIONは1つのGHOSTファイルでバックアップ可能)のGHOSTファイルは、大きな変更があった場合には再度GHOSTバックアップを行う必要があります。