エクスペリオンPKSプロセス知識システム

2009-12-31View Original

Thread Content

Experion高性能サーバー:サーバーはPKSシステムの核心であり、より高い信頼性を実現するために冗長構成を選択できます。同一構成のサーバーを2台用意し、メイン/スタンバイの構造で互いにサポートし合います。メインサーバーに障害が発生した場合、バックアップサーバーが自動的にメインサーバーとして機能し、コントローラーやRTU(リモートターミナルユニット)からデータを収集して、オペレーションステーションにデータサービスを提供します。通常、メインサーバーは冗長ネットワークを介してデータベース内のすべてのデータ処理情報をスタンバイサーバーに送信し、メインサーバーとスタンバイサーバー間で同期を図ります。 Experionシステムサーバーの核心部分は、システムのリアルタイムデータベース(RTDB-Real Time Data Base)です。このリアルタイムデータベースはサーバーのメモリ内に存在し、プロセスデータ、履歴データ、設定データ、ユーザーデータ、アラームやイベント、システム状態を保存します。サーバーはメモリ内のリアルタイムデータベースをハードディスクに保存し、システムの電源切れ時にデータ損失をできるだけ最小限に抑えます。 エクスペリオン操作ステーション:FLEX操作ステーション(Fステーション):オペレーターがFステーションで見るすべての情報は、サーバー上のRTDBデータベースから供給されます。利点:価格が安く、柔軟で便利。欠点:サーバーに障害が発生すると、F操作ステーションには情報が表示されず、白い画面になります。 コンソール操作ステーション(Cステーション):内部にRTDBデータベースがありますが、このデータベースはプロセスデータベースのみを保存し、プロセスデータはコントローラーからのみ取得され、その他のデータはすべてサーバーから取得されます。利点:サーバーに障害が発生しても、プロセスデータの監視を続けることができます。欠点:価格が高い、CステーションはFTEネットワーク上に必要で、遠距離には適していない。 コンソール拡張操作ステーション(CEステーション):すべての情報はCステーションから取得され、1つのCステーションには3つのCEステーションを接続できる。 C300コントローラ:コントローラハードウェア、コントローラソフトウェアCEE(Control Execution Environment)、FTEネットワークインターフェースを含む。C300の5つの主要機能:上位通信、ポイントツーポイント通信、IOLINK1 IO通信、IOLINK2 IO通信、確定性実行環境。
Reply #22009-12-31
投稿者さんはホーニーのeserverを使ったことがありますか?この分野の経験はありますか?
Reply #32010-01-02
FLEX操作ステーション(Fステーション):オペレーターがFステーションで見るすべての情報は、サーバー上のRTDBデータベースから提供されます。利点:価格が安く、柔軟で便利。欠点:サーバーに障害が発生すると、F操作ステーションには情報が表示されず、白い画面になります。 コンソール操作ステーション(Cステーション):内部にRTDBデータベースがありますが、このデータベースはプロセスデータベースのみを保存し、プロセスデータはコントローラーからのみ取得され、その他のデータはすべてサーバーから取得されます。利点:サーバーに障害が発生しても、プロセスデータの監視を続けることができます。欠点:価格が高い、CステーションはFTEネットワーク上に必要で、遠距離には適していない。 コンソール拡張操作ステーション(CEステーション):すべての情報はCステーションから取得され、1つのCステーションには3つのCEステーションを接続できる。
Reply #42010-01-02
3# F123F456 現在使用しているのはホニウェルのE SERVERです。
Reply #52010-01-02
制御戦略の保存と復元にはCheckPointファイルが使用されます。チェックポイントファイルの作成は、手動でも自動でも可能です。手動(Manual)でCheckpointファイルを作成する:Monitoringウィンドウでコントローラーを選択し、マウスの右ボタンをクリックしてCheckpointを選択します。「Save Checkpoint Manually」を選択し、そのウィンドウでチェックポイントを作成したいコントローラーをボックスに追加し、チェックポイントファイルの名前を変更してから「SAVE」をクリックして保存します。 チェックポイントファイルの自動(Automatic)生成:Monitoringウィンドウでコントローラーを選択し、マウスの右ボタンをクリックしてCheckpointを選択します。「Schedule Checkpoint Tasks」を選択し、チェックポイントを作成する必要があるコントローラーをボックスに追加します。次に「Startup Type」で「Automatic」を選び、チェックポイントの開始日時と間隔を設定します。
Reply #62010-01-02
サーバー構成におけるいくつかのバックアップ (1)CheckPointバックアップ 方法:メインサーバー上ですべてのコントローラーに対して手動でCheckPoint操作を行う。また、StationのEventでチェックポイントが正常に完了したことを示すメッセージが表示されるようにしてください。バックアップパスは:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Honeywell\Experion PKS\ Checkpointです。 (2)ERDBデータベースのバックアップ ERDBデータベース 方法:Configuration Studioで「Administer the control strategy database」を開き、ERDBデータベースをバックアップします。バックアップパスは:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER \ps_erdb.mdfです。 (3)EMDBデータベースのバックアップ方法:Configuration Studioで「Administer the system database」を開き、EMDBデータベースをバックアップします。パス:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER\epks_emdb.mdf。 (4)Station内のDefaltおよびFactoryのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Client\Station下にあるDefaltおよびFactoryファイルをバックアップする。 (5)Quick Builderプログラムのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\data\qdb\*.qdbファイルをコピーします。 (6)履歴データのバックアップ 方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\archiveにバックアップされたファイルを定期的に保存し、移行する。 (7)イベントバックアップ方法:保存パスがC:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\evtarch\backupのファイルをコピーしてバックアップする。 (8)フローチャートのバックアップ方法:C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\client\abstractフォルダ内のすべてのファイルをコピーする。 (9)2台のサーバーおよびオペレーションステーション(各ユニットは同じ機種で、同種のSTATIONは1つのGHOSTファイルでバックアップ可能)のGHOSTファイルは、大きな変更があった場合には再度GHOSTバックアップを行う必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.